Asilo nido - Riv. incendi e EVAC
Buongiorno a tutti, devo andare a progettare un impianto rivelazione incendi in un asilo nido, l'asilo ha una presenza di bambini superiore a 30, rientra nel campo di applicazione del DM 16/07/14.
Ho un dubbio sull'utilizzo di pannelli ottico acustici, vista la presenza di bambini molto piccoli, trovo controproducente l'utilizzo di dispositivi acustici con i classici 100-110 db, che secondo me andrebbero solo a creare il panico.
Pensavo di prevedere l'installazione di dispositivi ottici, che metterebbero in allarme il personale.
Che ne pensate?
Inoltre leggendo il decreto richiede anche un impianto di diffusione sonora (EVAC), non ne capisco molto il senso, si parla comunque di un asilo costituito essenzialmente da 3 stanze, dove i bambini piccoli non comprenderebbero i messaggi vocali o preregistrati, nelle scuole medio piccole basta l'allarme con campanella (con suono diverso) e un asilo così poco devo prescrivere al committente un impianto che costerà qualche migliaio di euro?
Mi sono perso qualcosa?
Grazie a chiunque voglia darmi un'interpretazione in merito
Ho un dubbio sull'utilizzo di pannelli ottico acustici, vista la presenza di bambini molto piccoli, trovo controproducente l'utilizzo di dispositivi acustici con i classici 100-110 db, che secondo me andrebbero solo a creare il panico.
Pensavo di prevedere l'installazione di dispositivi ottici, che metterebbero in allarme il personale.
Che ne pensate?
Inoltre leggendo il decreto richiede anche un impianto di diffusione sonora (EVAC), non ne capisco molto il senso, si parla comunque di un asilo costituito essenzialmente da 3 stanze, dove i bambini piccoli non comprenderebbero i messaggi vocali o preregistrati, nelle scuole medio piccole basta l'allarme con campanella (con suono diverso) e un asilo così poco devo prescrivere al committente un impianto che costerà qualche migliaio di euro?
Mi sono perso qualcosa?
Grazie a chiunque voglia darmi un'interpretazione in merito