[1] RTV UFFICI Capitolo V.4

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 22 giu 2020, 13:00

Buongiorno ragazzi
Ho letto la nuova RTV V.4 Uffici.
Nella classificazione delle aree i depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 mq e carico d'incendio superiore a 600 Mj/mq sono denominate TM (non da un massimo al carico d'incendio).
Se il deposito o archivio ha un carico d'incendio specifico superiore a 1200 Mj/mq diventa TK?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
61 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 253
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[2] Re: RTV UFFICI Capitolo V.4

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 23 giu 2020, 8:53

Qualsiasi locale con qf > 1.200 Mj/mq è area TK.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
276 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 382
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[3] Re: RTV UFFICI Capitolo V.4

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 23 giu 2020, 16:23

Grazie per la tua conferma.