RTV UFFICI Capitolo V.4

MessaggioInviato: 22 giu 2020, 13:00
da Cescu30
Buongiorno ragazzi
Ho letto la nuova RTV V.4 Uffici.
Nella classificazione delle aree i depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 mq e carico d'incendio superiore a 600 Mj/mq sono denominate TM (non da un massimo al carico d'incendio).
Se il deposito o archivio ha un carico d'incendio specifico superiore a 1200 Mj/mq diventa TK?

Re: RTV UFFICI Capitolo V.4

MessaggioInviato: 23 giu 2020, 8:53
da etec83
Qualsiasi locale con qf > 1.200 Mj/mq è area TK.

Re: RTV UFFICI Capitolo V.4

MessaggioInviato: 23 giu 2020, 16:23
da Cescu30
Grazie per la tua conferma.