Buon giorno per impianti di rivelazione incendi esistenti di un ospedale ho dei dubbi in proposito a:

la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (DM 7/8/2012 mod. PIN Cert. Imp.) si riferisce agli impianti privi di DICO precedenti al 4/3/2013 sia ricadenti nel DM 37/08 cioè a partire dal 2008 che nel periodo di vigore della legge 46/90 quando ad esempio gli impianti rivelazione negli edifici non civili non erano soggetti?

Grazie

Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc

MessaggioInviato: 14 lug 2020, 13:18
da Goofy
Sì alphabit. (a partre la data 4/3/2013)
Impianti prima del 1990 : non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono il cert.imp.
Impianti "46/90 extracivili": non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono cert.imp.
Impianti "37/2008": se c'è la dichiarazione di conformità è sufficiente, se manca i VVF chiedono il cert.imp. e di solito non vanno a sottilizzare sul perché e percome manca la dichiarazione di conformità.
Inoltre, perlomeno in qualche comando, hanno l'abitudine di chiedere il cert.imp. anche se le dichiarazioni di conformità sono "vecchie"

Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc

MessaggioInviato: 14 lug 2020, 15:34
da lillo
Foto UtenteGoofy ha scritto:Sì alphabit. (a partre la data 4/3/2013)
Impianti prima del 1990 : non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono il cert.imp.
Impianti "46/90 extracivili": non serviva dichiarazione di conformità, i VVF chiedono cert.imp.
Impianti "37/2008": se c'è la dichiarazione di conformità è sufficiente, se manca i VVF chiedono il cert.imp. e di solito non vanno a sottilizzare sul perché e percome manca la dichiarazione di conformità.
Inoltre, perlomeno in qualche comando, hanno l'abitudine di chiedere il cert.imp. anche se le dichiarazioni di conformità sono "vecchie"

adoro questo Paese :D

Re: Certificazione di rispondenza impianti protezione antinc

MessaggioInviato: 14 lug 2020, 18:05
da alphabit
Grazie Mitico Goofy