Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 lug 2020, 18:38

Buonasera ragazzi, riprovo a fare una domanda alla cui non ho avuto risposta.
Nel DM 2015 nuovo codice, al paragrafo G.2.6.1, il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio incendio.
Ma qualcuno mi sa dire quali sono questi metodi?
Posso applicare il D.M. 10/03/98 anche se all'attività applico il codice?
Più che altro non capisco se devo fare una valutazione del rischio qualitativa con la UNI 12845, UNI 10779, CEI 64-8 o con il DM 10/03/98?
(mi domando perché una persona paga una bella cifra per fare un corso ma non hanno fatto mai delle simulazioni ?).
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
61 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 253
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[2] Re: Valutazione rischio incendio paragrafo G.2.6.1

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 28 lug 2020, 10:08

Nessuno ha qualche informazione da darmi?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
61 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 253
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

2
voti

[3] Re: Valutazione rischio incendio paragrafo G.2.6.1

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 3 ago 2020, 12:37

La valutazione del rischio serve per giustificare la scelta di un determinato Rvita ecc ecc... è possibile farla secondo le proprio conoscenze, secondo quanto indicato dal Codice al paragrafo G.2.6.1 o adottare una delle normative indicate dal Codice per la valutazione del rischio (ISO 16732-1, ASTM E1776).
Avatar utente
Foto Utenteetec83
276 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 382
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[4] Re: Valutazione rischio incendio paragrafo G.2.6.1

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 31 ago 2020, 15:41

Grazie e scusa se rispondo solo ora