Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 27 feb 2021, 10:00

buongiorno
ho un problema probabilmente solo un dubbio.
Su una centrale di allarme incendio Notifier, mi viene chiesto di inserire come fine linea ai pulsanti dei condensatori da 47 micro farad.
In dotazione ne ho due, me ne servono altri, "sembra" che siano necessari condensatori elettrolitici NON polarizzati. Piuttosto introvabili

chiedo se qualcuno di voi ha avuto esperienze con queste centrali e se sono proprio necessari questo tipo di condensatori

grazie e buon fine settimana
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
394 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 feb 2021, 10:49

Elettrolitici non polarizzati puoi costruirli con due condensatori elettrolitici di doppia capacità e messi in antiserie ossia al centro vanno i due negativi o i due positivi indifferentemente.
Avatar utente
Foto UtenteTITAN
744 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1020
Iscritto il: 31 dic 2012, 20:22

0
voti

[3] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 27 feb 2021, 11:04

Si sapevo del collegamento antiserie, ma ho letto anche che non è proprio la stessa cosa.
Grazie per la risposta
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
394 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 feb 2021, 11:27

Però nel manuale delle istruzioni indicano "condensatore da 47µF o resistenza da 4K7Ω". ;-)
Avatar utente
Foto UtenteAZZZ
221 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 560
Iscritto il: 4 mag 2018, 21:47

0
voti

[5] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 27 feb 2021, 11:48

AZZZ ha scritto:Però nel manuale delle istruzioni indicano "condensatore da 47µF o resistenza da 4K7Ω". ;-)


Condensatore, la resistenza serve per terminare i sensori
E per terminare i pannelli ottici un diodo
Le cose semplici no, eh?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
394 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[6] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 feb 2021, 11:50

[-X :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteAZZZ
221 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 560
Iscritto il: 4 mag 2018, 21:47

2
voti

[7] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 feb 2021, 16:36

Giuliano58 ha scritto:(...) condensatori elettrolitici NON polarizzati. Piuttosto introvabili


... beh, "introvabili" non direi ;-)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... :mrgreen:

O_/ Max
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]

Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
Avatar utente
Foto UtenteMax2433BO
14,2k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3467
Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...

0
voti

[8] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 feb 2021, 19:39

la resistenza serve per terminare i sensori


Ciao Foto UtenteGiuliano58, ho letto e riletto il manuale, e anche per i sensori indicano lo stesso sistema cioè condensatore o resistenza di quei famosi valori per terminare la linea. Quindi non mi resta che attendere tue notizie a riguardo O_/

EDIT
alla peggio
Schermata 2021-02-27 alle 18.55.25.png
Avatar utente
Foto UtenteAZZZ
221 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 560
Iscritto il: 4 mag 2018, 21:47

0
voti

[9] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 28 feb 2021, 9:57

Collegamento pulsanti.jpg
Ciao Foto UtenteGiuliano58, ho letto e riletto il manuale, e anche per i sensori indicano lo stesso sistema cioè condensatore o resistenza di quei famosi valori per terminare la linea. Quindi non mi resta che attendere tue notizie a riguardo O_/


Ciao
grazie,
La centrale che sto collegando è una NFS8-4 PLUS allego gli schemi trovati in centrale, la stesa richiesta del condensatore la trovo nella schema che mi ha inviato un tecnico Notifier.
E' anche vero che con "opportuna programmazione" è possibile utilizzare delle esistenze come fine linea, peccato che questa centrale doveva essere semplice da collegare :mrgreen:
Domani telefonerà all'assistenza per capire,

Schema centrale.jpg

Collegamento pulsanti.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
394 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[10] Re: Condensatori di fine linea

Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 feb 2021, 10:38

Saro' banale, ma vedo che ogni coppia di morsetti e' identificata con un segno - e +.
Quindi a me sembra che normali condensatori da 47 uF hanno senso..
Se poi uno vuole togliersi la curiosita', basta misurare con un multimetro se effettivamente c'e' tensione ai capi delle coppie di morsetti, e verificarne la polarita'.

Max
Se funziona quasi bene, è tutto sbagliato. A.Savatteri/M.Mazza
Avatar utente