[11] Re: Idranti interni + esterni + impianto di spengimento

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 apr 2021, 17:52

Sommeresti la durata di idranti esterni più durata dell'impianto di spengimento?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
415 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1825
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[12] Re: Idranti interni + esterni + impianto di spengimento

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 apr 2021, 17:53

La 12845 prevede la somma delle portate non delle durate. Se voleva la somma delle durate doveva scriverlo, invece dice di prendere la durata dell'impianto maggiore.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
415 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1825
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[13] Re: Idranti interni + esterni + impianto di spengimento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 apr 2021, 18:06

Sì, sommerei volume richiesto per idranti esterni + volume richiesto per sprinkler.