Impianto ad aspirazione

MessaggioInviato: 16 giu 2022, 8:06
da arabino1983
Buongiorno. Per un impianto di rivelazione incendi ad aspirazione ho la seguente situazione:

- Come visibile nell’allegato 1 la copertura non è agevole e presenta la difficoltà di mettere molti capillari.
In alcuni punti è presente una canalizzazione aeraulica (allegato 2) che difficilmente posso andare a smontare.
Esiste un criterio per la quale posso non andare a proteggere le zone soprastanti? Io pensavo all’appendice A2 punto C della normativa UNI 9795 il quale permetterebbe dei discostamenti dalle imposizioni normative, visto che li, materiale che possa prendere fuoco e invadere lo spazio sopra il canale non c’è.
Oppure trattarlo come se fosse una veletta come al punto 5.4.3.10. Che dite?
- Per quanto riguarda quanto richiesto dalla normativa UNI 11224 in merito alla verifica del sistema di aspirazione per basso flusso e quindi per l’occlusione del 20% dei fori, questi possono essere sempre i soliti oppure devo testare tutta la tubazione. Ovviamente so che sarebbe meglio testarla tutta, ma visto che non è una verifica della tubazione ma una verifica di funzionamento per bassa pressione del sensore, non mi sembra che ci sia nessun obbligo nel doverli chiudere prima alcuni e poi altri.
Che dite?