Pagina 1 di 1

prevenzione incendi gruppi elettrogeni

MessaggioInviato: 1 lug 2022, 11:41
da e7o7
attività di allevamento, con più edifici, e più gruppi elettrogeni.

E' corretto sommare la potenza dei generatori per determinare
l'obbligo del CPI? Ci sono escamotage? Parrebbe di no, dato l'uso del termine
"complessiva".

"Attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW"

grazie del parere

Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

MessaggioInviato: 1 lug 2022, 14:52
da Danielex

Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

MessaggioInviato: 2 lug 2022, 10:26
da etec83
Si considera la potenza nominale complessiva di ogni singolo generatore; anche se più generatori sono posti nello stesso locale non si sommano le potenze per l'assoggettabilità.

Dove per potenza nominale complessiva si considera quella definita dal DM 13/07/2011, e cioè:

potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unità di cogenerazione.

Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

MessaggioInviato: 4 lug 2022, 9:06
da e7o7
etec83 ha scritto:Si considera la potenza nominale complessiva di ogni singolo generatore; anche se più generatori sono posti nello stesso locale non si sommano le potenze per l'assoggettabilità.

Dove per potenza nominale complessiva si considera quella definita dal DM 13/07/2011, e cioè:.[/i]


grazie....