Impianto EVAC

MessaggioInviato: 17 lug 2022, 9:36
da Duracell
Salve, volevo chiedervi, l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore, o posso alimentarla dal quadro elettrico generale della struttura?
Grazie
Saluti

Re: Impianto EVAC

MessaggioInviato: 17 lug 2022, 14:37
da andreandrea
Per rispondere con precisione ci vorrebbe un progettista professionista.

Re: Impianto EVAC

MessaggioInviato: 19 lug 2022, 10:56
da Duracell
" Non ragioniam di lor, ma guarda e passa............."

Re: Impianto EVAC

MessaggioInviato: 19 lug 2022, 13:02
da blueice80
Duracell ha scritto:cut.. l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore


Questa.

Re: Impianto EVAC

MessaggioInviato: 19 lug 2022, 13:09
da iosolo35
Dalla nuova edizione della 9795 del 2021 la centrale antincendio non è più necessario che sia alimentata direttamente a valle dal contatore bensi "immediatamente a valle del quadro primario dell'edificio".
Sempre dalla nuova norma anche il sistema vocale entra nella 9795 come punto "P".
Per quanto riguarda quindi l'alimentazione del sistema EVAC vale lo stesso principio della centrale antincendio.
SCHEMA.jpg

Re: Impianto EVAC

MessaggioInviato: 20 lug 2022, 18:16
da Duracell
Grazie a tutti, a parte uno, delle risposte :ok: