Pagina 1 di 1

2 hotel, 1 centrale IRAI

MessaggioInviato: 19 set 2023, 9:20
da boobie80
Buongiorno a tutti,
un'unica società gestisce 2 hotel affiancati con 2 contatori di consegna energia elettrica separati; è possibile installare un'unica centrale IRAI con 2 loop, un loop per ogni hotel, installando poi il ripetitore di allarmi nella reception che è unica per entrambi gli hotel?
Verrà poi installato anche un communicator certificato EN 54.21 per la comunicazione allarmi alla vigilanza.

Re: 2 hotel, 1 centrale IRAI

MessaggioInviato: 19 set 2023, 11:25
da Goofy
Questo è uno dei casi dove è importantissimo che il cavo del loop sia protettissimo e si rispettino le distanze fra i cosiddetti "andata e ritorno"

Re: 2 hotel, 1 centrale IRAI

MessaggioInviato: 19 set 2023, 12:29
da boobie80
OK, ma è possibile comunque avere un'unica centrale che gestisce entrambi gli impianti?

Re: 2 hotel, 1 centrale IRAI

MessaggioInviato: 19 set 2023, 13:07
da Goofy
boobie80 ha scritto:OK, ma è possibile comunque avere un'unica centrale che gestisce entrambi gli impianti?


Sì, avresti un unico impianto al servizio di due attivitá come succede abitualmente nei centri commerciali.

Re:2 hotel, 1 centrale IRAI

MessaggioInviato: 19 set 2023, 14:53
da boobie80
Ok grazie mille!!! :ok: