Inviato: 13 ott 2023, 10:02
Buongiorno, ho visto che già l'argomento in parte è stato trattato, ma ho qualche dubbio.
Se ad esempio nella mia via di esodo mi viene richiesta l'utilizzo di materiali GM1, la tabella s.1-8:
1) Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6] richiede cavi B2ca-s1a-d0-a1, d0 lo declasso se IRAI con livello di prestazione III o se il mio cavo fisicamente non può gocciolare (posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forati, posa su controsoffitti non forati.....).
Quindi se ho il canale forato ma posato in un controsoffitto, ma la tabella S.1-6 mi richiede un controsoffitto A2-s1-d0 posso declassarlo a d1?
io direi di si.
2) Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5], la nota 2 Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
Il COPI, per canalizzazione, a mio modesto parere intende qualsiasi tipo di posa, da canali forati, canali non forati, tubo rk15, tubo fk15 (corrugato), ecc.... Quindi la posa in materiali incombustibili significa sottotraccia o cavedio o controsoffitto in classe A2-s1-d0, sempre per l tabella S.1-6, dove il copi, per la nota 2, non richiede più la reazione al fuoco, ma sarà il progettista elettrico in base al tipo di posa a scegliere il tipo di cavo più adatto.
Confermate?
Oppure non ho capito un c....?
Mi rendo conto che la norma 751 per cavi posati sottotraccia o in canali metallici con coperchio con grado di protezione > IP4X sono equivalenti, ma per il COPI non sono equivalenti.
Grazie
Se ad esempio nella mia via di esodo mi viene richiesta l'utilizzo di materiali GM1, la tabella s.1-8:
1) Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6] richiede cavi B2ca-s1a-d0-a1, d0 lo declasso se IRAI con livello di prestazione III o se il mio cavo fisicamente non può gocciolare (posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forati, posa su controsoffitti non forati.....).
Quindi se ho il canale forato ma posato in un controsoffitto, ma la tabella S.1-6 mi richiede un controsoffitto A2-s1-d0 posso declassarlo a d1?
io direi di si.
2) Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5], la nota 2 Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
Il COPI, per canalizzazione, a mio modesto parere intende qualsiasi tipo di posa, da canali forati, canali non forati, tubo rk15, tubo fk15 (corrugato), ecc.... Quindi la posa in materiali incombustibili significa sottotraccia o cavedio o controsoffitto in classe A2-s1-d0, sempre per l tabella S.1-6, dove il copi, per la nota 2, non richiede più la reazione al fuoco, ma sarà il progettista elettrico in base al tipo di posa a scegliere il tipo di cavo più adatto.
Confermate?
Oppure non ho capito un c....?
Mi rendo conto che la norma 751 per cavi posati sottotraccia o in canali metallici con coperchio con grado di protezione > IP4X sono equivalenti, ma per il COPI non sono equivalenti.
Grazie