Pagina 1 di 1
Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
30 nov 2023, 10:12
da arien
Ciao a tutti
chiedo a voi il seguente chiarimento.
una centrale di rilevazione incendi, è caratterizzata da un numero massimo di sensori e moduli e da un numero massimo di indirizzi. il numero di indirizzi è superiore a quello dei punti (sensori e moduli).
Posso chiedervi la differenza tra punti e indirizzi?
Cosa si intende per indirizzi?
Grazie
Re: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI - PUNTI E INDIRIZZI

Inviato:
30 nov 2023, 10:25
da Mike
Il numero massimo di punti, sono il limite di assorbimento del sistema per garantire la corretta trasmissione dei dati.
Il numero massimo di indirizzi, sono il limite per la trasmissione dei pacchetti dati in maniera affidabile.
Re: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI - PUNTI E INDIRIZZI

Inviato:
30 nov 2023, 10:53
da arien
Grazie per la risposta.
Ti chiedo cortesemente se mi puoi dare qualche indicazioni aggiuntiva in riferimento agli indirizzi.
purtroppo non ho capito molto bene?
Esiste una correlazione tra punti e indirizzi?
mi puoi fare qualche esempio?
Grazie mille
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
30 nov 2023, 14:11
da Mike
Se il costruttore di una scheda loop determina che puoi installare al massimo 250 dispositivi, significa che potrai installare 250 punti, che potranno essere indistintamente, sensori, pulsanti, moduli, ecc. A questi 250 punti assegni un indirizzo univoco che lo indentifica ai fini della programmazione per determinare cos'è, dov'è, come sta, ecc.
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
30 nov 2023, 14:54
da Goofy
Il numero di dispositivi collegabili non può essere maggiore del numero di indirizzi disponibili.
L'indirizzo è il numero che identifica il dispositivo.
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
30 nov 2023, 15:21
da arien
A questo punto non capisco il motivo per cui le centrali possono avere un certo numero di punti (sensori/moduli/ecc.) ma gli indirizzi possono essere ben superiori ai punti massimi. In teoria non mi basterebbe un indirizzo per punto?
Grazie
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
30 nov 2023, 22:58
da Mike
arien ha scritto:A questo punto non capisco il motivo per cui le centrali possono avere un certo numero di punti (sensori/moduli/ecc.) ma gli indirizzi possono essere ben superiori ai punti massimi. In teoria non mi basterebbe un indirizzo per punto?
Grazie
No, perché ci sono dei dispositivi come per esempio i moduli, che sono singoli ma possono avere più contatti ingresso/uscita che vanno identificati singolarmente.
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
5 dic 2023, 16:20
da arien
grazie @MIKE per il chiarimento
Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi

Inviato:
5 dic 2023, 16:56
da Mike
arien ha scritto:grazie @MIKE per il chiarimento
You are welcome!