Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

MessaggioInviato: 28 dic 2023, 18:52
da arien
Buongiorno a tutti,
vorrei porvi il seguente quesito a mio chiarimento.
All'interno di un impianto, ad esempio in un loop, possono coesistere sistemi indirizzati e convenzionali?
i rilevatori di fumo possono essere indirizzati oppure solo convenzionali?
Grazie

Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA

MessaggioInviato: 28 dic 2023, 19:10
da Goofy
A una centrale indirizzata non puoi collegare elementi convenzionali, a meno che interponi fra elemento convenzionale e loop un modulo indirizzato.
A una centrale convenzionale non puoi collegare elementi indirizzati.

Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA

MessaggioInviato: 28 dic 2023, 21:40
da arien
Grazie per la risposta.
visto che siete degli esperti del settore, colgo l'occasione per porre una domanda Off-Topic.
La norma prescrive qualcosa sulla copertura massima di un loop? in via ipotetica, potrei coprire una superficie indefinita impiegando un solo loop?
inoltre, quando è consigliabile, seppure non obbligatorio, impiegare più loop?
Grazie

Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

MessaggioInviato: 28 dic 2023, 23:18
da WALTERmwp
Foto Utentearien, per cortesia, non usare il maiuscolo per il titolo del thread; forse non è nelle tue intenzioni ma traspare come espediente per captare l'attenzione rispetto agli altri argomenti.
Grazie.

Saluti

Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

MessaggioInviato: 29 dic 2023, 8:58
da Goofy
Nessun limite normativo sulla superficie: ci sono limiti fisici dovuti al numero di indirizzi e alla corrente massima (quindi numero di elementi)

Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

MessaggioInviato: 29 dic 2023, 12:22
da arien
Grazie Goofy per la risposta.
in riferimento alla verifica sulla corrente massima, hai qualche indicazione da darmi per questa verifica?
Esiste una guida/ manuale di dimensionamento da indicarmi?
Grazie

Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

MessaggioInviato: 29 dic 2023, 12:25
da Goofy
Documentazione tecnica del produttore