Posizione rilevatore in parte rialzata controsoffitto
Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente vostro parere.
Ai fini della scelta di installazione di un rilevatore, vi allego una situazione di un mi sono imbattuto.
In sostanza, in alcuni locali, al fine di consentire l'apertura/chiusura della finestra, è stato realizzato un controsoffitto che ha una parte più alta (vedi disegno) ed una parte più bassa. Nel controsoffitto, solo in alcuni locali è installato il motore dell'azionamento dell'oscurante all'interno del controsoffitto.
Ho consultato la norma UNI 9795, ma non tratta casistiche di tale genere.
A vostro parere il rilevatore "R" (vedi disegno) è da prevedere? (nella parte più bassa ed estesa, ho previsto già un rilevatore puntiforme di fumo.
Grazie
Saluti
chiedo cortesemente vostro parere.
Ai fini della scelta di installazione di un rilevatore, vi allego una situazione di un mi sono imbattuto.
In sostanza, in alcuni locali, al fine di consentire l'apertura/chiusura della finestra, è stato realizzato un controsoffitto che ha una parte più alta (vedi disegno) ed una parte più bassa. Nel controsoffitto, solo in alcuni locali è installato il motore dell'azionamento dell'oscurante all'interno del controsoffitto.
Ho consultato la norma UNI 9795, ma non tratta casistiche di tale genere.
A vostro parere il rilevatore "R" (vedi disegno) è da prevedere? (nella parte più bassa ed estesa, ho previsto già un rilevatore puntiforme di fumo.
Grazie
Saluti