Pagina 1 di 1

Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi

MessaggioInviato: 13 giu 2024, 14:04
da alphabit
Ciao a tutti, la nuova versione UNI 9795 del 2 dicembre 2021 richiede che eventuali giunzioni delle linee del sistema di rivelazione e segnalazione incendio vengano realizzate mediante l’impiego di appositi accessori come le scatole di derivazione PH30 o PH120 o morsetti ceramici, al fine di garantire la continuità di esercizio in condizioni d’incendio. Art. 7.1.2

Qualcuno ha avuto modo di approfondire? In un progetto le ho viste indicate per le cassette da dove viene derivata la linea di alimenatzione a 24 V delle targhe, per i comandi degli attuatori ecc.

Grazie, un saluto

Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi

MessaggioInviato: 13 giu 2024, 14:10
da Mike
La novità sono le cassette di derivazione resistenti al fuoco, non i morsetti ceramici sempre utilizzati. Puoi usare morsetti normali entro cassette PH30 o PH120.

Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi

MessaggioInviato: 13 giu 2024, 14:17
da Danielex
Esistono le cassette di derivazione con resistenza al fuoco fino a 90 min (anche 120, ma sembra sia un po' più complicato trovarle). Normalmente sono di colore arancio.

Io le ho prescritte varie volte e nessuno ha fatto particolari storie

Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi

MessaggioInviato: 21 giu 2024, 12:03
da alphabit
Grazie a tutti per le risposte, in particolare per cosa utilizzate le cassette? quando contengono i moduli di comando?

Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi

MessaggioInviato: 21 giu 2024, 14:34
da Danielex
Personalmente le prevedo soltanto per le giunzioni (normalmente relative alla linea di alimentazione 24 Vcc di elettromagneti, targhe, ecc.).

I moduli di comando (immagino che tu ti stia riferendo a moduli di ingresso/uscita) li faccio posare in normali cassette o all'interno delle custodie predisposte dai costruttori.