Buongiorno a tutti e buon anno, mi è stata commissionata la realizzazione di un impianto di spegnimento incendio ad aerosol in un locale quadri con all’interno in un angolo una cabina di trasformazione.
Durante il sopralluogo mi sono reso conto che i locali anche essendo separati da una porta rei, una parete altro non è che il quadro generale della 380 V proveniente dai trafo (circa 2,5x2,5m) con da un lato gli sportelli per accedere agli interruttori e dall’altro lato la sua pannellatura metallica che funge da parete, tutta bella rifinita in cartongesso, lasciando solo qualche piccolo spiffero.
Considerando che i trafo sono a secco posso accontentarmi di questo quadro parete o è meglio sentire il parere di un esperto?
Grazie a chi corra rispondere

Re: Compartimentazione cabina elettrica

MessaggioInviato: 2 gen 2025, 14:58
da Goofy
Sì è meglio