Ripristino di compartimentazione CEI
Inviato: 20 ott 2025, 17:21
Buon pomeriggio a tutti.
Ho un dubbio in merito al ripristino della compartimentazione antincendio in caso di attraversamento di pareti o solai con condutture elettriche di piccolo diametro.
Sul sito Hilti (risposta di circa 6 anni fa) viene riportato quanto segue:
“Normativamente mi risulta che il ripristino della compartimentazione va eseguito anche in caso di attraversamenti di tubazioni aventi diametro < 32 mm; non si richiede il ripristino della compartimentazione all’interno delle tubazioni < 32 mm.”
Il tecnico Hilti aggiungeva che tale interpretazione fa riferimento alla norma CEI 64-8/5:2007-01, capitolo 527.2.
Link alla discussione: Hilti – ripristino compartimenti REI attraversati da tubazioni < 32 mm
Tuttavia, venerdì scorso, durante un convegno AF Systems, ho chiesto se esiste un diametro minimo della conduttura elettrica al di sotto del quale non è necessario ripristinare la compartimentazione, e mi è stato risposto di no, ovvero che deve sempre essere ripristinata, anche per diametri inferiori a 32 mm.
Non ricordavo più il numero dell’articolo della norma, ma il relatore ha confermato di conoscerlo, precisando però che oggi si deve comunque procedere al ripristino.
Domanda: qualcuno può confermare se il riferimento al capitolo 527.2 della CEI 64-8/5:2007-01 è ancora valido o se, con le versioni più recenti della norma, è effettivamente obbligatorio ripristinare la compartimentazione anche per attraversamenti < 32 mm? Grazie
https://www.hilti.it/engineering/question/ripristino-di-compartimenti-rei-attraversati-da-tubazioni-di-diametro-inferiore-a-32-mm/htwofl
Ho un dubbio in merito al ripristino della compartimentazione antincendio in caso di attraversamento di pareti o solai con condutture elettriche di piccolo diametro.
Sul sito Hilti (risposta di circa 6 anni fa) viene riportato quanto segue:
“Normativamente mi risulta che il ripristino della compartimentazione va eseguito anche in caso di attraversamenti di tubazioni aventi diametro < 32 mm; non si richiede il ripristino della compartimentazione all’interno delle tubazioni < 32 mm.”
Il tecnico Hilti aggiungeva che tale interpretazione fa riferimento alla norma CEI 64-8/5:2007-01, capitolo 527.2.
Link alla discussione: Hilti – ripristino compartimenti REI attraversati da tubazioni < 32 mm
Tuttavia, venerdì scorso, durante un convegno AF Systems, ho chiesto se esiste un diametro minimo della conduttura elettrica al di sotto del quale non è necessario ripristinare la compartimentazione, e mi è stato risposto di no, ovvero che deve sempre essere ripristinata, anche per diametri inferiori a 32 mm.
Non ricordavo più il numero dell’articolo della norma, ma il relatore ha confermato di conoscerlo, precisando però che oggi si deve comunque procedere al ripristino.
Domanda: qualcuno può confermare se il riferimento al capitolo 527.2 della CEI 64-8/5:2007-01 è ancora valido o se, con le versioni più recenti della norma, è effettivamente obbligatorio ripristinare la compartimentazione anche per attraversamenti < 32 mm? Grazie
https://www.hilti.it/engineering/question/ripristino-di-compartimenti-rei-attraversati-da-tubazioni-di-diametro-inferiore-a-32-mm/htwofl