Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

MessaggioInviato: 23 gen 2026, 18:33
da gjkfriend
Buonasera, il cavo EN50200 20-105, possono coesistere negli stessi corrugati dove è presente il cavo FS17 dell'impianto elettrico 230/400 V ? Trattasi di edificio con impianto elettrico, scatole di derivazione e tubazioni esistenti.

Grazie

Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

MessaggioInviato: 26 gen 2026, 15:14
da Mike
No, deve essere un cavo con guaina minimo 450/750V.

Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

MessaggioInviato: 27 gen 2026, 16:57
da gjkfriend
No, ma se c'è scritto isolato 450/750V può coesistere,

oppure

no non può coesistere nemmeno in quel caso ?

Grazie

Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

MessaggioInviato: 27 gen 2026, 17:55
da Goofy
I cavi di sistemi diversi possono coesistere se:
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.

Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).

Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

MessaggioInviato: 4 feb 2026, 15:32
da Goofy
Goofy ha scritto:
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.


ERRORE
Il minimo era 300/500, non 450/750!
Leggo oggi sul numero di febbraio 2026 di TNE che c'è la proposta di eliminare tale limite minimo.