Filtro a prova di fumo

Inviato: 23 feb 2026, 14:56
da gjkfriend
Buonasera, sulla rivista TNE Luglio 2020 a pagina 6 c'è scritto che il filtro a prova di fumo deve avere una alimentazione separata fino al contatore. Questo anche se ha una superficie di poco più di 2 mq e lo considero come "Filtro" semplice ?

In quale di queste norme UNI lo leggo e in quale articolo? Le ho visualizzate ma sono solo in inglese giusto ?
UNI EN 12101-6:2022
UNI EN 12101-13:2022

Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?

Grazie

Re: Filtro a prova di fumo

Inviato: 23 feb 2026, 19:55
da e7o7
Trovi indicazioni nel codice di prevenzione, il filtro deve rimanere in sovra pressione durante l'emergenza, il vecchio DM parlava di 1 ora. Per la mia pratica, ho usato prodotti commerciali pronti e certificati con batterie per l'alimentazione ausiliaria.

Re: Filtro a prova di fumo

Inviato: 4 mar 2026, 16:56
da gjkfriend
Quindi se c'è un edificio molto grande tipo un ospedale, pieno di filtri a prova di fumo, le alimentazioni di questi filtri sono derivate tutte subito a valle del punto di consegna ?

Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?

Grazie

Re: Filtro a prova di fumo

Inviato: 5 mar 2026, 14:56
da Mike
gjkfriend ha scritto:Quindi se c'è un edificio molto grande tipo un ospedale, pieno di filtri a prova di fumo, le alimentazioni di questi filtri sono derivate tutte subito a valle del punto di consegna ?

Non mi risulta, oltretutto sarebbe tecnicamente molto difficile :mrgreen:
gjkfriend ha scritto:Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?


Se c'è l'asseverazione di un professionista antincendio devi usare solo prodotti certificati come questo (trovato a caso su google)

Re: Filtro a prova di fumo

Inviato: 6 mar 2026, 16:55
da gjkfriend
Quindi la risposta sulla rivista TNE Luglio 2020 a pagina 6, dove c'è scritto che il filtro a prova di fumo deve avere una alimentazione separata fino al contatore, era richiesta nella versione precedente della norma e magari adesso in quella nuova del 2022 l'hanno tolta?

Io ho scaricato la norma 12101-6:2022 ma è tutta in inglese e non riesco a trovare l'articolo in cui lo dice..

Grazie