MTD tipo AC o F per caricatore auto elettrica?
Volevo capire se la linea già esistente è usabile o è meglio sostituire il MTD con uno di classe F.
MTD 25A AC Idn=0,03A------cavi da 6mmq in canaline da 25mm sotto il pavimento (6-7 metri al massimo) ---- presa blu interbloccata gewiss 32A. ( NO WALLBOX )
Gli AC lavorano teoricamente solo con correnti alternate sinusoidali, ho 2 domande:
1. se ci collego l'auto per ricaricarla impostando per esempio un'assorbimento di 24A secondo voi i cavi da 6mmq disperdono tanto calore considerando la tratta relativamente corta tra MTD e presa, e considerando che l'assorbimento potrebbe durare costantemente per 8-10ore filate? o posso trascurare le perdite?
2. capisco che è sempre meglio eliminare tutti i Magnetotermici DIfferenziali AC che ormai sono obsoleti nella case piene di elettrodomestici strapieni di elettronica complessa, ma considerando che l'MTD AC sarebbe a servizio di una sola linea dedicata esclusivamente alla ricarica di un veicolo, secondo voi ci possono essere problemi? se si quali?
NB. a monte il contatore è da 6 kW e i cavi dal contatore al quadro elettrico sono da 10mmq. la distanza contatore quadro elettrico è 20m al massimo sempre a pavimento su corrugati da 50mm.
MTD 25A AC Idn=0,03A------cavi da 6mmq in canaline da 25mm sotto il pavimento (6-7 metri al massimo) ---- presa blu interbloccata gewiss 32A. ( NO WALLBOX )
Gli AC lavorano teoricamente solo con correnti alternate sinusoidali, ho 2 domande:
1. se ci collego l'auto per ricaricarla impostando per esempio un'assorbimento di 24A secondo voi i cavi da 6mmq disperdono tanto calore considerando la tratta relativamente corta tra MTD e presa, e considerando che l'assorbimento potrebbe durare costantemente per 8-10ore filate? o posso trascurare le perdite?
2. capisco che è sempre meglio eliminare tutti i Magnetotermici DIfferenziali AC che ormai sono obsoleti nella case piene di elettrodomestici strapieni di elettronica complessa, ma considerando che l'MTD AC sarebbe a servizio di una sola linea dedicata esclusivamente alla ricarica di un veicolo, secondo voi ci possono essere problemi? se si quali?
NB. a monte il contatore è da 6 kW e i cavi dal contatore al quadro elettrico sono da 10mmq. la distanza contatore quadro elettrico è 20m al massimo sempre a pavimento su corrugati da 50mm.