Sensori capacitivi
Inviato: 16 ott 2008, 15:25
Problema: macchinario per dosaggio polveri dotato di due sensori (min e max) di tipo capacitivo per il controllo del prodotto. Questi sensori capacitivi possono essere alimentati da 20 a 250 Vac/Vcc e sono sviluppati in tecnica due fili. Il fatto che siano in tecnica due fili genera una caduta di tensione che ne inficia il buon funzionamento.
Inizialmente i sensori sono stati alimentati con 24Vcc ma a causa della caduta di tensione l'alimentazione scendeva a 17Vcc e il sensore non funzionava in modo corretto (a volte si, a volte no, a volte "rimbalzava", etc). Per ovviare al problema sono stati alimentati a 230Vac e sono stati inseriti due relé con bobina 230Vac per interfacciare gli ingressi digitali (a 24Vcc) del PLC esistente.
Il problema è che rimane una tensione residua sulla bobina del relé di 40Vac quando il contatto del sensore è aperto. Questo fa vibrare il relé e ho l'impressione che la vita di questo relé sarà brevissima. Come posso ovviare a questo problema?
Inizialmente i sensori sono stati alimentati con 24Vcc ma a causa della caduta di tensione l'alimentazione scendeva a 17Vcc e il sensore non funzionava in modo corretto (a volte si, a volte no, a volte "rimbalzava", etc). Per ovviare al problema sono stati alimentati a 230Vac e sono stati inseriti due relé con bobina 230Vac per interfacciare gli ingressi digitali (a 24Vcc) del PLC esistente.
Il problema è che rimane una tensione residua sulla bobina del relé di 40Vac quando il contatto del sensore è aperto. Questo fa vibrare il relé e ho l'impressione che la vita di questo relé sarà brevissima. Come posso ovviare a questo problema?