Ciao lucaxr88
sul pannello operatore siemens op7 compaiono delle scritte, logo del costruttore e vari messaggi che si susseguono e dopo alcuni istanti "ok", altri messaggi "ok".quindi qualcosa nela cpu c'è
Non è detto, i messaggi inziali , sono la diagnostica del pannello operatore, quindi deduci che qualcosa c'è , ma limitatamente alla superficie di memoria del pannello stesso.
forse cerca qualcosa che non trova, perché come se si volesse cancellare e poi ricompare.
la scritta è $551 indirizzo as 1 non possibile.
Questo significa che manca la comunicazione tra il pannello e la CPU Vipa.
Adesso comprendere quale sia il problema è arduo , anche perché , perdonami , suppongo tu non abbia le conoscenze tecniche adatte e magari nemmeno un dispositivo di programmazione.
Manca fisicamente il collegamento tra pannello e CPU , da quanto dici sembra che siano collegate tramite PROFIBUS o MPI , questo non mi è chiaro.
Cose da verificare:
1- collegamento fisico , integrità del cavo e connettore, posizione degli switch di terminazione sul connettore, che teoricamente sarebbero da portare entrambe su ON.
Verifica che il collegamento tra CPU e pannello sia diretto, intendo dire che non vi siano interposti dispositivi, e se vi fossero di che tipo sono e se sono funzionanti.
Controlla anche che tra pannello e plc sia diretto il collegamento , e che non vi siano altri partner o collegamenti esterni del cavo che possano indurre problemi.
Controlla su quale porta è collegato il pannello , la CPU VIPA ne dispone 2 , eventualemente prova uno swap del connettore sulle porte sul plc, non vi è nessun pericolo, sono entrambe RS485, solo con standard di comunicazione diversi.
2-Assenza del programma sul PLC , ipotesi molto remota , ma non da scartare, l'unico modo per capire se vi sia un programma o meno , è quello di verificare se vi è qualche OUTPUT accesa.
3-Assenza programma sul pannello , non da trascurare , e meno remota che sul PLC , dimmi il codice Siemens che riporta il pannello , etichetta posteriore.
4-Errore nel progetto pannello o PLC , ma in questo caso non avrebbe mai dovuto funzionare.
Io resto a favore della prima ipotesi, un problema hardware sul cavo di comunicazione , porte ecc. ecc.
Ivan