Paghy , non mi devi nessuna scusa , la mia era una semplice annotazione.
Richiedendo un "esempio di programma" bisogna sempre specificare tutte le condizioni , PLC , tipo di funzioni ecc. come hai fato giustamente tu.
possiedo un pannellino vt60 il software vtwin 5.08 i due cavi di comunicazione PC\vt--vt\plc, in più ho ha disposizione un plc s7200 cpu221.
aggiungendo,
nel senso che se voglio attivare un uscita Q0.0 del mio plc che tipo di operazione devo fare?
Cominicamo con il dire che la prima cosa che bisogna fare è la configurazione della comunicazione pannello -->dispositivo.
Questo è la risposta alla tua affermazione : "non so neanche come si legano i comandi dell'operatore con il plc e viceversa. "
Stabilito ciò , vi sono 2 tipi di scambio , diretto di tipo assoluto , vale a dire usare una funzione che scrive nell'area di memoria M,SM,V,O,I,HSC.... direttamente su comando o legge direttamente dalla memoria del PLC.
La seconda opzione sono le "aree di scambio" , sono aree con indirizzamento diretto ma di tipo ARRAY , di una dimensione predefinita in word che si usano per funzioni accessorie del pannello come la gestione messaggistica (allarmi) e lo stato del pannello , per esempio cambiare pagina sul pannello dal PLC.
Prima di metterti troppa confusione in testa , andiamo per passi.
Creare un nuovo progetto , stabilire il tipo di pannello.
Nella sola porta disponibile di comunicazione (MSP) trascinare dalla radice di snistra "dispositivi" il driver del PLC con cui comunicare (S7-200 PPI network 187 Kb).

Come vedi si specificano nelle proprietà le informazioni relative all'indirizzo PPI del PLC , di default è 2 , lo puoi cambiare a patto che sia congruente con l'inidirizzo del vero PLC a cui è connesso.
Secondo punto .
Nel PLC nuovo progetto --> CPU221-->Blocco di sistema.
Devi impostare le proprietà di comunicazione congruenti con il progetto del pannello , come vedi in questa immagine.

In allegato ti ho messo un piccolissimo progettino , niente di speciale ,usiamolo per stabilire la comunicazione tra HMI e PLC, caricalo nel pannello , dopo avere configurato correttamente la CPU , collegato il suo cavo PPI al pannello, alzando l'ingresso E0.1 del PLC la scritta sul monitor deve cambiare .
Buon lavoro,
Ivan