Pagina 1 di 1

Serra automatizzata

Inviato: 22 gen 2010, 4:18
da bagamundu2000
Salve dovrei creare un modellino di serra gestito da plc e ho una domanda che anche se potra sembrare banale mi sta mettendo un po in crisi #-o ... Potrei alimentare gli ingressi del plc con tensioni diverse?? Vi faccio un esempio il plc in mio possesso è un siemens s7-200 cpu226 e ha 24 ingressi divisi in tre gruppi... io potrei mettere tensioni di alimentazione diverse per ogni gruppo?? Grazie mille...

Re: Serra automatizzata

Inviato: 22 gen 2010, 5:15
da mir
perché utilizzare diversi valori di tensione in ingresso,quando utilizzarne una semplificherebbe la situazione, comunque , pag 31 del relativo manuale
http://support.automation.siemens.com/W ... ng=it&skm=
8)

Re: Serra automatizzata

Inviato: 22 gen 2010, 8:14
da Ivan_Iamoni
Tutte le CPU Siemens Serie 200 , hanno una tensione nominale agli ingressi ammessa di 24VDC con un limite inferiore di tensione di 15VDC 2,5mA , al di sotto dei quali viene interpretato uno stato logico ZERO.
Ovviamente esistono anche limiti di tensione superiori che si aggirano intorno ai 30VDC e 35 VDC ma con transitorio massimo di 500ms.
Nella gamma 200 , vi sono alcuni moduli di eposansione digitali , tra cui il 6ES7 221-1EF22-0XA0 che dispone di 8 ingressi digitali a 120/230 V AC .
In questo modello la tensione minima agli ingressi ammessa è di 79 V AC a 2,5 mA al di sotto dei quali viene interpretato uno stato logico ZERO.

Ivan

Re: Serra automatizzata

Inviato: 22 gen 2010, 8:29
da mir
Ivan_Iamoni ha scritto:Tutte le CPU Siemens Serie 200 , hanno una tensione nominale agli ingressi ammessa di 24VDC con un limite inferiore di tensione di 15VDC 2,5mA , al di sotto dei quali viene interpetato uno stato logico ZERO.

Infatti di recente si utilizza il valore di tensione di 24Vcc per gli ingressi (industriale)per lo meno nelle applicazioni in cui mi imbatto,premesso i valori indicati da Ivan, non credo che si vada oltre i valori standard di 12-24-Vdc.

Re: Serra automatizzata

Inviato: 22 gen 2010, 10:04
da Ivan_Iamoni
Per i valori di tensione applicabili agli in gressi digitali , al di sotto di quelli che ho già indicato , vale a dire fuori dal loro standard ed al di sotto dei 15VDC bisogna orientarsi su prodotti alternativi a Siemens , ad esempio Omron Mitsubishi o anche AB se non ricordo male.
Se la necessità è quella di rimanere sulla CPU226 , bisogna interfacciare gli ingressi con dei dispositivi , ad esempio dei semplici relè per adattare la tensione dei segnali a campo con quella degli INPUT digitali della CPU.

Vedi questo esempio della più semplice applicazione tra un finecorsa alimentato a 12 VAC che pilota tramite
relè un ingresso a tensione standard PLC 24VDC
Interfaccia INPUT 12VAC.JPG
Interfaccia INPUT 12VAC.JPG (11.61 KiB) Visto 2220 volte



Ivan