caduta tensione segnali scambio PLC
Inviato: 30 ago 2010, 18:08
da Whoishere
Salve,
segnali I/O tra quadri (segnali puliti), 24Vdc, l=440m, S=0,24mm2, rame,
la caduta, vista le sezione così piccola, potrebbe crearmi problemi sull'acquisizione del segnale?
Grazie
Re: caduta tensione segnali scambio PLC
Inviato: 30 ago 2010, 18:10
da Candy
440 non sono pochi, ed, anche in relazione al PLC ed all'impedenza di ingresso degli I/O, potresti avere parecchi problemi, correlazionati alla vicinanza anche di altri conduttori.
Quanti segnali devi scambiare? Adottare una rete?
Re: caduta tensione segnali scambio PLC
Inviato: 30 ago 2010, 18:38
da Whoishere
essendo che gli elettrici in campo mi hanno tirato un 8x0,24 invece che un 7x1 avevo pensato di doppiare i cavi visto che ho pochi segnali per doppiare la sezione, che dite?
devo acquisire solo segnali lontani mentre comando segnali a 2m e quindi non dovrei avere problemi...spero