malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
24 nov 2010, 10:49
da luser1968
Buongiorno a tutti. Mi sono costruito, ad uso didattico, un sistema
costituito da una CPU S7-222 e da un pannello visualizzatore di testi
TD200 versione 3.0.1. Il tutto ha funzionato per un po' di tempo, poi
per motivi di lavoro sono stato all'estero per più di un anno. Adesso vado
a rimetterci le mani sopra e il TD200 non funziona più!!! Dopo aver
seguito la procedura di configurazione del TD200 e aver caricato il
programma nella CPU, il TD200 dice che non ci sono blocchi di parametri
configurati. E questo succede anche con programmi che prima funzionavano
perfettamente!!! Ho controllato gli indirizzi della rete: il cavo ha l'indirizzo 0,
il TD200 ha l'indirizzo 1 e la CPU il 2. Non so più che pensare...
Grazie per l'aiuto
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
24 nov 2010, 12:10
da Candy
Il cavo non ha indirizzi.
Il primo problema che mi viene in mente, rispetto al tipo di errore che citi, è l'indirizzamento dell'area di configurazione usata. Tipicamente il td200 punta di default alla V0, probabilmente, o nel plc, o nel pannello, non è più così. col configuratore controlla quale è l'indirizzo di partenza, tipicamente, appunto, lo 0, ma potrebbe essere altro. Poi controlla nella configurazione sul pannello, che cerchi la parametrizzazione partendo dallo stesso indirizzo.
ontrolla anche il cavo mpi tra i due, terminali 3 ed 8.
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
24 nov 2010, 12:48
da luser1968
Come indirizzi di memoria avevo lasciato quelli
impostati dal configuratore, però non funziona lo stesso.
Come faccio a vedere qual è la zona di memoria che il TD200
va a leggere? Di solito con le impostazioni di default dell'Assistente
TD200 funzionava tutto a meraviglia.
Grazie
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
24 nov 2010, 13:14
da Candy
Uso pochisimo questi giocattolini. Ma ti garantisco, avendolo fatto, che è possibile. Cerca sul manuale prodotto.
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
24 nov 2010, 14:49
da luser1968
Ok, provo a spulciare meglio il manuale,
se scopro qualcosa ti faccio sapere.
Per il momento grazie
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
26 nov 2010, 10:16
da luser1968
Alla fine ho capito!!! Il TD200 (per la precisione vers. 3.0.1)
per chissà quale motivo puntava ad una zona di memoria sbagliata.
Ho scoperto che tramite i tasti cursore è possibile passare da un
blocco parametri ad un altro; invece di puntare al blocco 0 puntava
al blocco 1. Adesso ho riconfigurato il blocco 0 come default e pare
che tutto funzioni bene. Se ci saranno altre novità vi aggiorno...
Grazie a tutti per l'aiuto
Luciano
Re: malfunzionamento display siemens TD200

Inviato:
26 nov 2010, 11:27
da Candy
Come ti dicevo, per quel tipo di errore, la ragione orbitata appunto ad un errato puntamento di aree di memoria... Chissà, forse i folletti, intanto che tu eri fuori, hanno giocato un poco.