Pagina 1 di 1
Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 12:04
da Matty1184
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum...
dovrei collegare una sonda per la rilevazione del PH a un PLC LOGO, solo che hanno uscite bassissime e negative.
come potrei fare a convertire il tutto in un segnale 0-10V?
Re: Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 12:16
da Ivan_Iamoni
solo che hanno uscite bassissime e negative.
Questa descrizione , non dà nessuna informazione utile, non esistono convertitori 0-10V per segnali "bassissimi e negativi".
Devi specificare bene di che segnale si tratti, o fornire un datasheet dello strumento, che includa le specifiche elettriche d'uscita.
Re: Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 12:17
da g.schgor
Hai uno schema di come è fatta l'uscita della sonda?
PS. scusa Ivan, ci siamo sovrapposti.
Re: Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 12:36
da Matty1184
ecco.. è proprio qui che non riesco a partire...
non riesco a tovare una sonda ph con un suo datasheet...
l'uso che ne farei è per un acquario, ma non volevo spendere un'esagerazione...
ho visto quelle della milwaukee, ma non hanno datasheet.
dove potrei trovarle?
il mio è un progetto da zero =(
Re: Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 12:54
da g.schgor
Forse
questo ti può aiutare.
Re: Collegamento sonda a PLC
Inviato: 9 dic 2010, 13:26
da Matty1184
io ho scoperto che la sonda è sostituita da una resistenza nell'ordine dei mega ohm.
ogni 59mV misurato corrisponde a 1 unità di PH.
segnale positivo per ph sotto il 7
segnale negativo per ph sopra al 7
ph=7 0mv
per esempio -414,12mV pari a ph 14
io non so se però questo è valido per tutte le sonde o no...
il circuito che mi serve deve avere 2 potenziometri per poter regolare 2 valori di riferimento... in quanto deve essere tarata periodicamente.
uscita riconusciuta dal plc 0-10V
es.
taratura a ph=7 con soluzione nota, il circuito mi deve dare circa 4,97V
taratura a ph 4 con soluzione nota, il circuito mi deve restituire circa 2,84V
da li poi parte la misurazione... ma devo prima settare questi due valori di riferimento...