barriere di sicurezza
Inviato: 17 gen 2011, 12:26
Ciao a tutti, ho un problema con le barriere di sicurezza.
Devo fare una messa anorma di un'impianto di saldatura automatico che per le sue caratteristiche deve essere in Cat.4
Una soluzione prevede l'uso di barriere di sicurezza per controllare che l'operatore non introduca le braccia attraverso un'apertura DURANTE IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE DELLE STAZIONI DI LAVORO. L'uso delle barriere porta però un problema, in base alle mie conoscenze di circuiti di sicurezza, appena l'operatore mette le braccia dentro l'apertura per caricare il pezzo da saldare il circuito di sicurezza interrompe l'alimentazione di potenza dell'impianto spegnendo anche l'arco elettrico.
esiste un modo di collegare la barriera di sicurezza in modo che fermi soltato il movimento di scambio delle stazioni di lavoro ma non interrompa la potenza per la saldatrice, mantenendo la Cat.4?
Grazie a tutti
Devo fare una messa anorma di un'impianto di saldatura automatico che per le sue caratteristiche deve essere in Cat.4
Una soluzione prevede l'uso di barriere di sicurezza per controllare che l'operatore non introduca le braccia attraverso un'apertura DURANTE IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE DELLE STAZIONI DI LAVORO. L'uso delle barriere porta però un problema, in base alle mie conoscenze di circuiti di sicurezza, appena l'operatore mette le braccia dentro l'apertura per caricare il pezzo da saldare il circuito di sicurezza interrompe l'alimentazione di potenza dell'impianto spegnendo anche l'arco elettrico.
esiste un modo di collegare la barriera di sicurezza in modo che fermi soltato il movimento di scambio delle stazioni di lavoro ma non interrompa la potenza per la saldatrice, mantenendo la Cat.4?
Grazie a tutti