Ricerca di una idea per regolazione di processo
Inviato: 10 apr 2011, 9:08
Gli impiantisti, anche condizionati dal cliente, hanno partorito questo schema di base che riporto:
La valvola proporzionale "V" con relativa sonda di pressione "p", è l'ultima aggiunta, ud un processo che era già, a mio avviso, sbagliato.
Breve cronistoria:
Fino a qualche giorno fa, lo scambiatore veniva tenuto in temperatura da una regolazione a monte che è rimasta immutata, quindi, secondo la filosofia del mio cliente, con una regolazione io dovevo controllare la velocità del motore "M", per controllare la temperatura in uscita dello scambiatore, con la sonda "t".
Il tutto funzionava; peccato che l'acqua così raffreddata tornasse nella vasca di accumulo. Ma se non gli facevo vedere che l'acqua usciva alla temperatura che essi desideravano, non erano soddisfatti. Invece, vedendo la pompa "M" modulare, e vedere cha la sonda "t" leggeva la temperatura che loro desideravano, li faceva vivere felici.
La novità:
si sono inventati di aggiungere la valvola a tre vie "V", ed una sonda di pressione "p" per mandare acqua a pressione costante all'utenza. (Già qui c'è un terzo errore, perché ho sempre visto regolare la portata d'acqua alle utenze, non la pressione... però questo è l'ultimo dei problemi).
Il loro desiderio è che io aggiunga un controllo, per fare in modo che la valvola "V" garantisca pressione costante all'utenza. Peccato che la pompa, che ora sta modulando per i fatti suoi la temperatura, ha dei punti di lavoro tali da non avere prevalenza sufficiente per mantenere la pressione sufficientemente alta.
Allora ecco la domanda:
mi piacerebbe, almeno per il circuito della pompa, fare un regolatore che tenesse in considerazione due grandezze.
Io so fare un regolatore che, con dei confronti, o regola una grandezza, o regola l'altra: (o la temperatura, o la pressione), ma non so fare un regolatore che consideri le due grandezze in modo combinato.
Cosa mi sapete spiegare ? O consigliare ?
La valvola proporzionale "V" con relativa sonda di pressione "p", è l'ultima aggiunta, ud un processo che era già, a mio avviso, sbagliato.
Breve cronistoria:
Fino a qualche giorno fa, lo scambiatore veniva tenuto in temperatura da una regolazione a monte che è rimasta immutata, quindi, secondo la filosofia del mio cliente, con una regolazione io dovevo controllare la velocità del motore "M", per controllare la temperatura in uscita dello scambiatore, con la sonda "t".
Il tutto funzionava; peccato che l'acqua così raffreddata tornasse nella vasca di accumulo. Ma se non gli facevo vedere che l'acqua usciva alla temperatura che essi desideravano, non erano soddisfatti. Invece, vedendo la pompa "M" modulare, e vedere cha la sonda "t" leggeva la temperatura che loro desideravano, li faceva vivere felici.
La novità:
si sono inventati di aggiungere la valvola a tre vie "V", ed una sonda di pressione "p" per mandare acqua a pressione costante all'utenza. (Già qui c'è un terzo errore, perché ho sempre visto regolare la portata d'acqua alle utenze, non la pressione... però questo è l'ultimo dei problemi).
Il loro desiderio è che io aggiunga un controllo, per fare in modo che la valvola "V" garantisca pressione costante all'utenza. Peccato che la pompa, che ora sta modulando per i fatti suoi la temperatura, ha dei punti di lavoro tali da non avere prevalenza sufficiente per mantenere la pressione sufficientemente alta.
Allora ecco la domanda:
mi piacerebbe, almeno per il circuito della pompa, fare un regolatore che tenesse in considerazione due grandezze.
Io so fare un regolatore che, con dei confronti, o regola una grandezza, o regola l'altra: (o la temperatura, o la pressione), ma non so fare un regolatore che consideri le due grandezze in modo combinato.
Cosa mi sapete spiegare ? O consigliare ?