Pagina 1 di 1
1 inverter o 3?

Inviato:
12 feb 2013, 17:38
da ithanith
Domanda al volo.. In una pala eolica con generatore asincrono da 60 kW posso installare 3 inverter da 20 kW o devo installarne per forza uno da 60? Grazie in anticipo a tutti.
Re: 1 inverter o 3?

Inviato:
12 feb 2013, 21:01
da dimaios
La domanda corretta da porre sarebbe la seguente :
"Quanto costano 3 inverter da 20 kW rispetto ad uno da 60 kW ed inoltre tutta la parte elettrica di contorno all'inverter inclusi cablaggi, canalette barre, carpenteria , filtri verso la rete ecc. "
Re: 1 inverter o 3?

Inviato:
11 mar 2013, 23:44
da mario_maggi
ithanith,
un inverter per motore da 20 kW si aspetta di trovare un valore di impedenza abbastanza alta sul motore. Se gli colleghi un generatore da 60 kW l'impedenza e' decisamente piu'bassa.
Risposta al volo per domanda al volo, incompleta per poter rispondere adeguatamente.
Ciao
Mario