Spia luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 11:15
da AcmeMan
Salve
in figura un relè pilotato da un pulsante con una spia luminosa. E' lecito questo collegamento? In tutti gli schemi che ho visto fino ad ora si preferisce utilizzare un contatto separato per la spia luminosa.

Re: Spia Luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 14:37
da mir
Io credo che dipenda dall'interpretazione del cablaggio che si voglia dare e dal tipo di lampada che si considera, se si tratta di una semplice spia di indicazione di stato del relè può essere alimentata in derivazione dalla bobina senza alcun problema, mentre se la lampada ha una funzione diversa e/o un assorbimento diverso o a maggior ragione è una lampada di illuminazione in tal caso direi che sia corretto utilizzare un contatto del relè, in linea di principio così..


PS. per i disegni e schemi si consiglia l'utilizzo di fidocadj, un software semplice ed utile oltrechè potente e che non richiede installazione, le info sono tutte alla voce Help del menu a tendina in alto. ;-)

Re: Spia Luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 15:20
da magoxax
Dipende dal "grado di certezza" (passatemi il termine) che si desidera.
Nello schema di Foto UtenteAcmeMan la spia si accende anche nel caso in cui il relé rimanga aperto per un guasto alla bobina.
Nello schema di Foto Utentemir invece, la spia si accende solo se il relé si chiude.

Re: Spia Luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 18:25
da mir
magoxax ha scritto:Dipende dal "grado di certezza" ...

in questo senso si potrebbe anche considerare la condizione che si vuole monitorare con la lampda spia, ovvero con la prima soluzione (indicatore luminoso in derivazione sulla bobina) alla sua accensione so per certo che il comando e quindi il 24 V ai capi della bobina è presente, mentre con la seconda soluzione (indicatore luminoso alimentato da contatto ausiliario del relè) so per certo che il relè è in funzione ovvero è eccitato ... ;-) .. questo ovviamente dipende dall'importanza del relè nel contesto del circuito in cui è inserito o dal tipo di controllo/verifica che si vuole avere a campo della condizione di lavoro del relè.
Fermo restando che ai fini pratici, direi che la prima soluzione, sia quella più semplice:
-indicatore acceso=tensione ai capi della bobina presente. :D

Re: Spia Luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 22:09
da Candy
Mi sa che un motivo ragionato non c'è. Ammesso che la domanda si riferisca alla reale rappresentazione, senza ulteriori condizioni omesse, ma utili, la classica spia può tranquillamente essere posta in parallelo alla bobina.
A me piace però osservare che, se lo schema rappresenta una situazione "semplice", la pratica non è così. Quello schema non è reale rappresentazione della realtà, (quella che sto immaginnado io). Normalmente il relè è montato su una plancia di un quadro, la spia invece su un sinottico. I comuni usati sono diversi da quelli che rappresenta lo schema. Se i relè e le spie sono molte, come si faceva una volta, e il comune dello 0 V tra plancia e sinottico si interrompe, quella soluzione "semplicistica", innesca circolazioni di correnti e fenomeni tra i relè molto bizzarri.

Io NON LO SO, ma se volessi trovare una ragione, direi che i vecchi dopo aver sudato parecchio per riparare simili guasti, hanno preferito indirizzare i giovani sull'uso di un contatto pulito anche per le lampade del sinottico.

Re: Spia Luminosa

MessaggioInviato: 5 set 2013, 22:23
da attilio
Avallo in pieno!
Esistono i contatti ausiliari, e` bene usarli e poi come gia` detto, in questo modi si ha anche il reale riscontro dello stato del rele`.

Re: Spia luminosa

MessaggioInviato: 6 set 2013, 21:17
da mir
Candy ha scritto:Quello schema non è reale rappresentazione della realtà,...

l'intento era quello di considerare uno schema di principio, vien da se che poi nella realizzazione pratica si dovranno porre le giuste considerazioni,sia per il tipo di collegamento più consono al cablaggio che alla realizzazione nonchè al tipo di indicatore luminoso che si vorrà utilizzare. ;-)