Simulazione PLC Esercizio n.8
Terminiamo questa piccola rassegna di esempi applicativi del PLC
con un problema di controllo automatico di pompe idrovore per mantenere
il livello di una vasca di accumulo sotto un livello stabilito (come
nell'esercizio precedente, ma con sensori singoli a livelli diversi
e con l'intervento di pompe diverse o più pompe)
PROBLEMA
Una vasca di accumulo deve essere mantenuta sotto un dato livello (Liv0)
da 4 pompe, di cui 2 di una data portata (P1a.P1b) ed altre 2 a portata
doppia (P2a,P2b).
Se viene superato Liv0, deve entrare in funzione una delle pompe di tipo P1,
se però,nonostante l'intervento di una delle pompe P1 si supera un ulteriore
livello (Liv1), deve arrestarsi la P1 ed avviarsi una delle P2.
Se infine si superasse anche un livello massimo (Liv2), devono entrare
in azione entrambe le pompe P2 o, in mancanza di una di queste, entrambe
le pompe P1
L'arresto delle pompe deve avvenire con ritardo rispetto al raggiungimento
di Liv0: 30s per la P1, 15s per la P2. Quest'ultima infatti, avviata da Liv1,
deve agire fino a Liv0 (mentre non si attiva la P1).
Nel caso di superamento di Liv2, la seconda pompa P2 (o entrambe le P1)
deve arrestarsi dopo 20s del ripristino di Liv1.
Per distribuire il funzionamento delle pompe dello stesso tipo, deve essere
inoltre prevista un'alternanza fra le due ad ogni richiesta di intervento.
Non sono previsti comandi manuali, né allarmi, e si assume che non più
di una delle quattro pompe possa essere fuori servizio.
Ingressi:
Pompe abilitate al servizio (P1aOK,P1bOK,P2aOK,P2bOK)
Sensori di livello (Liv0,Liv1,Liv2)
Uscite:
Comandi marcia pompe (P1a.P1b,P2a,P2b)
con un problema di controllo automatico di pompe idrovore per mantenere
il livello di una vasca di accumulo sotto un livello stabilito (come
nell'esercizio precedente, ma con sensori singoli a livelli diversi
e con l'intervento di pompe diverse o più pompe)
PROBLEMA
Una vasca di accumulo deve essere mantenuta sotto un dato livello (Liv0)
da 4 pompe, di cui 2 di una data portata (P1a.P1b) ed altre 2 a portata
doppia (P2a,P2b).
Se viene superato Liv0, deve entrare in funzione una delle pompe di tipo P1,
se però,nonostante l'intervento di una delle pompe P1 si supera un ulteriore
livello (Liv1), deve arrestarsi la P1 ed avviarsi una delle P2.
Se infine si superasse anche un livello massimo (Liv2), devono entrare
in azione entrambe le pompe P2 o, in mancanza di una di queste, entrambe
le pompe P1
L'arresto delle pompe deve avvenire con ritardo rispetto al raggiungimento
di Liv0: 30s per la P1, 15s per la P2. Quest'ultima infatti, avviata da Liv1,
deve agire fino a Liv0 (mentre non si attiva la P1).
Nel caso di superamento di Liv2, la seconda pompa P2 (o entrambe le P1)
deve arrestarsi dopo 20s del ripristino di Liv1.
Per distribuire il funzionamento delle pompe dello stesso tipo, deve essere
inoltre prevista un'alternanza fra le due ad ogni richiesta di intervento.
Non sono previsti comandi manuali, né allarmi, e si assume che non più
di una delle quattro pompe possa essere fuori servizio.
Ingressi:
Pompe abilitate al servizio (P1aOK,P1bOK,P2aOK,P2bOK)
Sensori di livello (Liv0,Liv1,Liv2)
Uscite:
Comandi marcia pompe (P1a.P1b,P2a,P2b)