Sonda di livello serbatoio
Buongiorno sono qui a chiedervi un idea su una possibile soluzione da adottare al mio problema.
Vi spiego per sommi capi la mia automazione, possiedo una sonda di pressione 0/400 millibar che fornisce in uscita un segnale proporzionale 4/20 milliampere; la sonda è immersa in un tubo e misura la colonna di acqua presente al di sopra.
Il segnale fornito dalla sonda è collegato a un ingresso analogico del PLC.
Ora ho i seguenti problemi:
-Il liquido acqua con molto calcio sporca l'elemento sensibile della sonda (sottile lamina di ceramica) e necessita di continua manutenzione
-La sonda costa molto e si danneggia spesso
La mia idea era quella di togliere la sonda di pressione e inserire un galleggiante come quello della foto allegata, creando un loop con alimentazione a 24 volt e inserendo in serie un resistore al galleggiante ricreando un segnale in milliampere, questi galleggianti generalmente sono utilizzati nei serbatoi delle barche e sono collegati a uno strumento analogico che ne misura il livello, non sono il classico switch on/off.
Il loro funzionamento è molto semplice variano la propria resistenza a seconda di dove si trova il galleggiante.
Il problema è che questi sensori hanno valori di resistenza standard da 10/180 Ohm o 33/240 Ohm , non credo ci siano in commercio range in kohm o almeno io non li conosco.
Ora la variazione da 10/180 Ohm o 33/240 è molto piccola e la differenza di milliampere è veramente ridotta, non posso assolutamente riparametrizzare il software del PLC o almeno dovrebbe essere la soluzione ultima.
Allora mi domandavo se c'è qualche possibile soluzione per creare un "moltiplicatore di resistenza", insomma vorrei che alla variazione minima di Ohm corrispondesse una più ampia variazione di milliampere.
Chiedo scusa per la spiegazione ma la situazione è un po' complessa da spiegare.
Vi spiego per sommi capi la mia automazione, possiedo una sonda di pressione 0/400 millibar che fornisce in uscita un segnale proporzionale 4/20 milliampere; la sonda è immersa in un tubo e misura la colonna di acqua presente al di sopra.
Il segnale fornito dalla sonda è collegato a un ingresso analogico del PLC.
Ora ho i seguenti problemi:
-Il liquido acqua con molto calcio sporca l'elemento sensibile della sonda (sottile lamina di ceramica) e necessita di continua manutenzione
-La sonda costa molto e si danneggia spesso
La mia idea era quella di togliere la sonda di pressione e inserire un galleggiante come quello della foto allegata, creando un loop con alimentazione a 24 volt e inserendo in serie un resistore al galleggiante ricreando un segnale in milliampere, questi galleggianti generalmente sono utilizzati nei serbatoi delle barche e sono collegati a uno strumento analogico che ne misura il livello, non sono il classico switch on/off.
Il loro funzionamento è molto semplice variano la propria resistenza a seconda di dove si trova il galleggiante.
Il problema è che questi sensori hanno valori di resistenza standard da 10/180 Ohm o 33/240 Ohm , non credo ci siano in commercio range in kohm o almeno io non li conosco.
Ora la variazione da 10/180 Ohm o 33/240 è molto piccola e la differenza di milliampere è veramente ridotta, non posso assolutamente riparametrizzare il software del PLC o almeno dovrebbe essere la soluzione ultima.
Allora mi domandavo se c'è qualche possibile soluzione per creare un "moltiplicatore di resistenza", insomma vorrei che alla variazione minima di Ohm corrispondesse una più ampia variazione di milliampere.
Chiedo scusa per la spiegazione ma la situazione è un po' complessa da spiegare.