Eliminazione dei disturbi elettrici

Inviato: 21 apr 2007, 15:41
da Ivan_Iamoni
Mi rivolgo a voi esperti per il seguente problema:
Devo campionare in tempo reale dei segnali provenienti dal campo da trasduttori 4-20mA collegati al PLC.
Quello che devo fare e' un grafico ch registri con un tempo di campionamento
di 5ms il valore della grandezza proveniente da questi trasduttori.
A questo scopo mi sono procurato un datalogger USB.
Purtroppo questi segnali provenienti da macchine automatizzate non sono esenti dai classici dsturbi "rumori" indotti dalle varie apparecchiature elettromecaniche nell'impianto.
Esiste un modo pratico ed economico di realizzare un circuito in grado di ridurre i questi disturbi?
Premetto che la possibilita' di schermare i cavi dei segnali e' gia' stata considerata e realizzata, ma non e' sufficente, il PLC non induce disturbi, l'ho verificato praticamente.
Grazie

IVAN

Inviato: 21 apr 2007, 15:58
da g.schgor
Lo standard della trasmissione 4-20mA e' proprio per minimizzare
i disturbi in campo industriale e mi sembra strano che con un'adeguata
schermatura la cosa non funzioni.
Sei sicuro che lo schermo sia messo a massa lato ricezione e che il
"carico" del segnale sia adeguato?

Inviato: 21 apr 2007, 16:17
da Ivan_Iamoni
Inanzitutto grazie g.schgor , per la risposta immediata.

Riguardo alle tue doamande:
Per la prima , si' la schermatura e' realizzata secondo le norme.
Per la seconda verifichero'.
Comunque mi scuso per la mia superficialita' ma ho dimenticato di dire che io misuro il segnale 4-20mA in volt ponendo direttamente in parallelo all'ingresso del PLC il collegamento dello strumento.
In questo modo l'impedenza dell'ingresso analogico mi restituisce un valore di tensione.
Ma piu' che altro penso che i miei disturbi provengano dal comune degli ausiliari a 24VCD, che per esigenze costruttive del PLC stesso e' collegato al negativo dell'ingresso analogico.

Ivan