Pagina 1 di 1

problemi di comunicazione plc

Inviato: 28 ago 2007, 15:07
da dep
salde a tutti
mi rivolgo a chiunque è in grado di aiutarmi naturalmente per il seguente problema:
paraticamente ho un plc s7-200 cpu 224 ed il cavetto ppi/pp multimaster di tipo seriale,il fatto è che non riesco ad interagire con il plc,infatti dapprima ho configurato i parametri di comunicazione in modo predefinito(default)!!!e mi da un risposta del tipo:controlla il numero di porta,la velocità ed ecc...
ho controllato se ci sono dei conflitti con le altre porte seriali e non c'è ne...
inoltre nel cavetto ho impostato la levetta n°2 in on(9,6 kbps )e la levetta n°5 sempre in on e mi risponde dicendo che è impossibile trasferire i dati nella cpu!!
Mi scuso con i meno esperti però trattandosi di pratica gradirei di buon grado la risposta da parte di utenti esperti tanto per fare un esempio:kamikaze,walter ed ecc.....
aspetto notizie grazie a tutti coloro che verranno ad aiutarmi
ciao :wink:

Re: problemi di comunicazione plc

Inviato: 28 ago 2007, 15:34
da Ivan_Iamoni
Ciao Dep,
il cavetto ppi/pp multimaster

Non ne ho mai sentito parlare, forsi ti riferisci al PC/PPI cable? Forse si.

Devi impostare nelle proprieta' della comunicazione il tipo di adapter.
Nel tuo caso specifico, "PC adapter AUTO".
Poi nelle proprieta' -->Collegamento Seriale , selezione il numero di porta COM a cui l'adattoatore e' collegato al tuo PC e la velocita' di comunicazione, a 19.2kbps (un messaggio ti avverte che dovra' coincidere con quella settata nei DIPswitch dell'adapter .
Quindi DIP1 0 , DIP2 0 , DIP3 1 , DIP4 0 , DIP5 0 (zero vuol dire in basso guardando frontalemente la finestra dei DIP switch).

Poi nelle proprieta' -->Ricerca automatica del profilo , seleziona indirizzo 2 per cominciare (non sappiamo se la CPU e' nuova).
Chiudi la finestra con OK, e ti avverte il programma se vuoi cambiare il profilo selezionato , digli di si.
Dopo da Microwin, --->Comunicazione---> clicca 2 volte sull'icona del refresh, ovviamente dopo aver collegato la CPU :lol:

Buona fortuna
Ivan

Re: problemi di comunicazione plc

Inviato: 28 ago 2007, 16:34
da dep
grazie mille :mrgreen: ci sono riuscito alla fine
ciao alla prossima :P

Re: problemi di comunicazione plc

Inviato: 28 ago 2007, 18:27
da walterr
esatto , bravo
kamicaze qua e kamicaze su plcforum ?
:D