Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 14:05
da cencia01
Buongiorno a tutti, sto pensando di fare un'azione dimostrativa con PLC, con un' uscita del quale vorrei pilotare un motore CC alimentato a 12V. Subito ho pensato ad un relè a doppio a scambio (senso orario e antiorario), ma questo non mi soddisfa la condizione di riposo (cioè voglio che oltre a ruotare nei 2 sensi resti anche fermo).
Esistono dei relè che soddisfino quello che voglio fare?

Ad Es con il solo doppio scambio (senza riposo)
Codice: Seleziona tutto
Q0.0  a  1 -> senso orario
Q0.0  a  0 -> senso antiorario


Per farlo stare fermo invece, cosa potrei fare?

Cencia

Re: Motore CC comandato da PLC con Relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 14:34
da Candy
Dal momento che desideri tre stati distinti, non puoi usare una sola uscita booleana ed un relè che hanno, giustamente, solo due stati distinti.
Puoi usare invece due uscite e dure relè. Una per ciascun senso di marcia e, quindi, fermo con tutto a riposo.

Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 14:45
da MarcoD
Puoi usare invece due uscite e dure relè. Una per ciascun senso di marcia e, quindi, fermo con tutto a riposo
.
anche se il suggerimento va bene, in caso di schema di cablaggio senza precauzioni e di errore di software, potresti comandare contemporaneamente AV e AD creando un corto circuito.
Potresti usare gli stessi relè in : uno marcia o fermo, l'altro seleziona AV o AD.

Sono due soluzioni equivalenti di cui si potrebbe discutere a lungo pro e contro.
Che ne dite? O_/

Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 14:56
da Candy
Oltre ancora a molte, moltre altre ragioni che possono giustificare queste soluzioni piuttosto che altre ancora.

Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 15:13
da cencia01
se ho capito bene, mantengo Q0.0 su Avanti/Indietro, e Q0.1 On/Off alimentazione....

Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 16:09
da g.schgor
Ecco come comandare i 2 relè con contatto di scambio
per la marcia avanti e indietro di un motore cc a 12V.
Sono previsti anche i relativi finecorsa (FC) per
l'arresto automatico al raggiungimento delle estremità.

Re: Motore in c.c. comandato da PLC con relè

MessaggioInviato: 2 gen 2016, 16:44
da cencia01
Bello anche questo grazie a tutti
:ok: O_/