Pagina 1 di 1

Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 11:14
da sottobosco
Devo "aggiornare" con tecnologia PLC un vecchio quadro elettrico in cui ho questa tipologia di relè:
https://besturingen.com/contents/nl/SSP ... P%2072.pdf
in particolare il codice KS5161/2.

Non riesco a capire quali sono le differenze di funzionamento tra le due eccitazioni, qualche anima pia mi potrebbe aiutare? :mrgreen: =D>

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 11:46
da NSE
Sembra un flip flop.
Se ecciti una bobina i contatti vanno in chiusura permanente fin quando non ecciti l'altra bobina e viceversa.

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 11:57
da mir
Non vorrei sbagliare, ma a me sembra un "relè di sicurezza", per la gestione delle "sicurezze" della macchina, pertanto non implementabile nella logica del PLC ... vedi qui. e puoi provare a chiedere ventuali specifiche qui.

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 17:33
da Candy
Rele` memoria. O flip-flop che sia. Non c'e` nulla da fare lato PLC, programmi normalmente.

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 18:13
da sottobosco
Non è un relè di sicurezza, nel circuito in cui sono inseriti questi relè, fanno altro.

Non ho ben capito però come funziona, o meglio, una alimentazione eccita, l'altra diseccita? Una sorta di Set Reset?

Sul diagramma di funzionamento che ho postato vedo anche un tempo .....

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 18:35
da Candy
Una finezza per ricordare che tra l'innesco bobina e la conclusione della commutazione meccanica, passa un certo tempo.

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 mag 2016, 18:41
da SerTom
E per indicare le "prevalenze" dove, se con una bobina attiva, si attiva anche l'altra, rimane nello stato della prima.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Come funziona questo relè?

MessaggioInviato: 20 giu 2016, 11:08
da sottobosco
Riprendo ancora l'argomento, visto che ormai siamo alla resa dei conti e devo programmare queste funzioni:

Due dubbi:

1. sul diagramma di funzionamento, mostra come alla prima eccitazione A1-A2 i contatti "scambino" per poi tornare a riposo all'eccitazione di E1-E2.
Fin qui tutto chiaro.
Proseguendo sul diagramma, si eccita ancora A1-A2, di conseguenza i contatti scambiano, ma questa volta eccitando E1-E2 i contatti non tornano a riposo.

2. sembrerebbe dalla descrizione che eccitando E1-E2 i contatti commutino e mantengano quello stato anche al mancare della alimentazione, non così invece eccitando A1-A2.
Come posso fare la stessa funzione con un PLC?