Pagina 1 di 1

schema a blocchi

MessaggioInviato: 28 giu 2019, 12:27
da Robi64
Buongiorno

Chiedo secondo voi che tipo di elaborazione effettua questo sistema. La costante K dimensionalmente rappresenta una frequenza.




Grazie e saluti

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 2 lug 2019, 8:28
da g.schgor
\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{s}{1+\frac {1}{K} \cdot s}

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 2 lug 2019, 8:32
da MarcoD
Per un comunicazionista (?) un filtro passa basso del primo ordine.

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 7 lug 2019, 21:51
da SandroCalligaro
MarcoD ha scritto:Per un comunicazionista (?) un filtro passa basso del primo ordine.
E non solo per un comunicazionista! :-)
Rappresentazioni di questo tipo permettono, ad esempio, di arrivare in modo molto semplice ad implementare (ad esempio in discreto) filtri del primo ordine.

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 7 lug 2019, 22:32
da MarcoD
Mi correggo, é un filtro passa alto. :oops: O_/

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 8 lug 2019, 7:46
da SandroCalligaro
Hai ragione!!
Eppure ieri notte sembrava un passa-basso! :D

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 8 lug 2019, 10:34
da MarcoD
Colpa del "diavoletto" :twisted: che disegna l'integratore nel blocco di reazione, traendo in inganno gli asservimentisti.
Lo avesse disegnato nel blocco diretto, spostando l'uscita prima del medesimo, si vedeva che era la derivata di una funzione del polo del primo ordine e quindi un passa alto. :-) ..che elucubrazioni.... :-)

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 9 lug 2019, 18:59
da Robi64
A questo punto lo potreste definire uno stimatore?

Re: schema a blocchi

MessaggioInviato: 10 lug 2019, 12:33
da SandroCalligaro
Robi64 ha scritto:A questo punto lo potreste definire uno stimatore?
Quel sistema si comporta secondo una certa funzione di trasferimento (che è passa-alto, come dicevamo).
Lo scopo per il quale si potrebbe usare un processamento del genere può anche essere quello di stimare qualcosa, ma in sé non è uno stimatore.

PS:
Robi64 ha scritto:La costante K dimensionalmente rappresenta una frequenza.
Rappresenta infatti la pulsazione di taglio del filtro in rad/s, ovvero il reciproco della costante di tempo, che è K.
K è anche il guadagno ad alta frequenza.