Pagina 1 di 1

Contatti uscite del Logo a transistor

MessaggioInviato: 21 apr 2020, 14:17
da cbds
Buona giornata
Dal manuel del Logo leggo che:

"Le versioni di LOGO! con uscite a transistor si riconoscono perché nel nome manca la
lettera R. Le uscite sono a prova di cortocircuito e di sovraccarico. Non è necessario fornire
separatamente una tensione di carico, perché viene già fornita da LOGO!."

premesso che il mio è un LOGO! 24CE TRANS. modello 6ED1052-1CC08-0BA0, se volessi le 4 uscite come contatti puliti devo perforza appoggiarmi a dei relè? O si puo settare qualcosa?

Re: Contatti uscite del Logo a transistor

MessaggioInviato: 21 apr 2020, 14:49
da gianzap
Ciao,le uscite sul tuo logo sono uscite a 24 volt,se devi pilotare dei carichi di diversa natura o di Potenza attraverso contatti puliti devi inserire dei relè alle uscite.. altrimenti dovresti acquistare un logo che ha già le uscite a relè o anche un modulo espansione