scala(tura) analogici segnali

Inviato: 1 apr 2008, 17:55
da dep
Salve
Dunque vorrei un 'attimino parlare di scalatura di segnali analogici legati ai plc,mi è chiaro il fatto che i segnali analogici sono molto importanti perché consentono di rappresentare le grandezze fisiche quali pressione,temperatura ed ecc...mediante un'intervallo i tensione compreso fra un valore di tensione o corrente min-max ad esempio 0-10 V 0 4 - 20mA.
Ho fatto una ricerca sul sito della siemens automation,ho si trovato qualcosa ma vorrei avere dei chiarimenti...
praticamente ho constatato che ci sono 3 diversi modi di scalare i valori di uscita analogici e sono:
1)messa in scala unipolare(0-32000)
2)messa in scala bipolare (-32000 - +32000)
3)messa in scale con offset del 20%(6400-32000 penso che si riferisca un'uscita del tipo 4-20mA)

c'è una formula per scalare per tutti e tre i casi?
Ciao

Re: scala(tura) analogici segnali

Inviato: 1 apr 2008, 21:08
da Ivan_Iamoni
scala unipolare(0-32000)
per la regolazione e la lettura dei segnali +0vdc to +10VDC o 0to20mA
messa in scala bipolare (-32000 - +32000)
per la regolazione e la lettura dei segnali -10VDC to +10VDC
messa in scale con offset del 20%(6400-32000 penso che si riferisca un'uscita del tipo 4-20mA)
Si , per isegnali 4-20mA.

c'è una formula per scalare per tutti e tre i casi?
No ogni caso specifico vuole i suoi valori di inizio e fondo scala.

Ivan