Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

MessaggioInviato: 5 giu 2023, 22:09
da stefanomonari
Slave vorrei porre questa domanda :se devo far partire un montante da un quadro industriale ad un altro ,il montante deve avere sia una protezione differenziale che magnetotermica (la distanza e' oltre i tre metri )
Grazie e scusate se approfitto sempre della vostra disponibilita

Re: Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

MessaggioInviato: 6 giu 2023, 9:34
da lillo
ciao,

in linea di massima è necessaria una protezione dai contatti indiretti (doppio isolamento, protezioni differenziali, o anche a sovracorrente se in TN, SELV, separazione elettrica ecc.) e contro le correnti di sovraccarico e cortocircuito (magnetotermici, fusibili).
l'argomento è vasto, e le casistiche sono tante.
O_/

Re: Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

MessaggioInviato: 8 giu 2023, 23:58
da stefanomonari
grazie !!!