Pagina 1 di 2

Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5 V

MessaggioInviato: 8 dic 2024, 15:32
da stefanopc
Vorrei chiedere qualche info a livello generale sugli ingressi analogici dei Plc che non conosco particolarmente.
Ad esempio gli ingressi in standard 4-20mA sono galvanicamente isolati dalla elettronica di bordo ?
Nel caso di ingressi 0-5V immagino che non siano isolati.
Esistono degli standard circuitali con relativa manualistica a cui fare riferimento riguardo ai ricevitori per i loop di corrente 4-20mA?
Ciao

Re: Interfacce ingresso analogico Plc standard 4-20mA o 0-5V

MessaggioInviato: 30 dic 2024, 20:38
da mir
Nei PLC gli ingressi analogici accettano due tipi di segnale elettrico; un segnale in tensione, variabile tra 0 e 10 V o tra 0 e 5 V, ed un segnale in corrente in genere 4 - 20 mA o 0 - 20 mA.
I segnali arrivano al PLC su i rispettivi morsetti di ingresso della scheda I/O analogica, con riferimento a 0 V (indicato con M o GND) ed il positivo al rispettivo ingresso (E0.0 - E0.1 ..etc).
Il segnale (tensione o corrente) applicato alla scheda di ingresso analogica, segue un percorso di conversione della grandezza analogica in digitale in ingresso ed in uscita ..

(by appunti vecchio corso siemens)

Re: Interfacce ingresso analogico Plc standard 4-20mA o 0-5V

MessaggioInviato: 31 dic 2024, 9:42
da MarcoD
Di solito viene messo un 250 ohm in parallelo all'ingresso 0-5 V. Alle volte ll resistore è già montato sulla scheda .
Se non espressamente dichiarato i singoli canali non sono singolarmente Galvanicamente isolati fra loro.
Ricordo dei moduli di isolamento galvanico della Adams.

Re: Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5

MessaggioInviato: 31 dic 2024, 18:48
da stefanopc
Quindi la resistenza 250 ohm è la differenza tra la modalità 20mA e la modalità 5V.
#-o
Grazie a tutti delle info.
Ciao

Re: Interfacce ingresso analogico Plc standard 4-20mA o 0-5V

MessaggioInviato: 31 dic 2024, 19:29
da SediciAmpere
MarcoD ha scritto:Se non espressamente dichiarato i singoli canali non sono singolarmente Galvanicamente isolati fra loro.

Attenzione a questo nei sistemi 4-20 mA :!:

Re: Interfacce ingresso analogico Plc standard 4-20mA o 0-5V

MessaggioInviato: 2 gen 2025, 12:16
da stefanopc
MarcoD ha scritto:Se non espressamente dichiarato i singoli canali non sono singolarmente Galvanicamente isolati fra loro.

È esattamente questo il punto che volevo verificare.
Mi hanno chiesto di misurare la corrente e la tensione della batteria che alimenta il PLC utilizzando due ingressi analogici.

Prima di fare disastri volevo appunto capire come procedere.
Ciao

Re: Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5

MessaggioInviato: 2 gen 2025, 13:40
da MarcoD
https://www.amazon.it/s?k=isolatore+gal ... bf805g21_p


Ti invio un esempio di modulo di isolamento galvanico, anche se non è a buon mercato.
Nel pomeriggio proverò a inviare uno schema in fidocad.


La tensione di alimentazione del PLC è 220 Vac o 24 V dc?
Se in DC il meno alimentazione è in comune con il riferimento dei canali analogici o è isolato ?

Per la misura della corrente, quanto è il fondo scala? e il valore della rersistenza di shunt?

Re: Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5

MessaggioInviato: 2 gen 2025, 14:18
da MarcoD


Per il momento inserisco questo abbozzo di schema

Re: Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5

MessaggioInviato: 2 gen 2025, 14:52
da stefanopc
Grazie Foto UtenteMarcoDper le idee e lo schema.
Al momento non sono in possesso del Plc né conosco le sue caratteristiche tecniche.
In linea di massima dovrebbe essere alimentato a 12Vcc (mi auguro).
Il problema come dicevo sta nel verificare prima di tutto cosa serve.
Inoltre occorre cercare di risparmiare sulla elettronica utilizzata perché la potenza disponibile è abbastanza limitata.
Forse la prossima settimana mi fanno vedere il tutto e poi posso eventualmente fare richieste più mirate.

Il punto che mi serviva avere come partenza è che gli ingressi non sono galvanicamente disaccoppiati tra loro.
Spero che almeno il comune sia collegato al negativo di alimentazione.
Ciao

Re: Interfacce ingresso analogico PLC standard 4-20 mA o 0-5

MessaggioInviato: 1 feb 2025, 8:18
da nicsergio
Vedo solo ora questo thread..
I costruttori di PLC in genere rendono disponibili anche i moduli di ingressi analogici isolati.

In ambito Siemens ci sono 4 tipologie di moduli:
  • BA: basic
  • ST: standard
  • HS: high speed
  • HF: high features

Il tipo di ingresso (tensione/corrente 2 o 4 fili), range e funzioni di diagnostica si impostano direttamente (moduli per ET200SP) dall'ambiente di sviluppo.

I moduli HS e HF sono i più costosi e sono isolati, nel datasheet è indicato:
Screenshot_2025-02-01-07-11-11-34_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Datasheet HF


Sul manuale non c'è molto di più di questo schema a blocchi:
Screenshot_2025-02-01-07-15-53-30_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Schema blocchi ingressi in corrente moduli HF


Per i moduli ST, sul datasheet c'è:
Screenshot_2025-02-01-07-28-32-85_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Datasheet ST


Sul manuale degli ST lo schema a blocchi diventa:
Screenshot_2025-02-01-07-31-25-24_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Schema a blocchi ingressi in corrente moduli ST


Infine, sul datasheet dei BA troviamo:
Screenshot_2025-02-01-07-38-06-74_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Datasheet BA


Sul relativo manuale di nuovo lo schema a blocchi:
Screenshot_2025-02-01-07-41-49-22_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Schema a blocchi ingressi in corrente moduli BA