Pagina 1 di 1

Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 28 ago 2008, 18:33
da demerzel
Il titolo del topic riassume sinteticamente il problema. In pratica non riesco a far dialogare pannello con plc. Le impostazioni sembrano corrette - o almeno sono come da manuale. La "rete" comprende PC con step7 - Tp177micro - S7-200. Da quello che si evince dai manuali, mi pare di dover impostare i parametri di configurazione con 2 master e uno slave (l'S7-200) in modalità PPI. E' corretto? Non so se sono stato chiaro, se servono altri dati, ditemi. Grazie in anticipo.

Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 28 ago 2008, 20:06
da Ivan_Iamoni
Ciao Demerzel,

E' un problema piuttosto comune nelle reti PPI (usate da S7-200).
Mi confermi che la comunicazione si blocca quando vai On-Line con il Microwin?

Ciao
Ivan

Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 28 ago 2008, 22:25
da demerzel
Si, infatti. In realtà non ho mai provato, ci stavo pensando proprio adesso, a provare il tutto scollegando il PC e lasciando quindi solo il master TP e lo slave S7 in modo da fare una MPI. Mi confermi che così non avrò problemi?

Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 29 ago 2008, 6:52
da Ivan_Iamoni
Mi confermi che così non avrò problemi?

Non al 100% , dipende tutto dalle impostazioni CPU e pannello.
1-Gli indirizzi dei dispositivi devono essere univoci.
2-Le velocità di comunicazione devono coincidere.
3-L'inidirizzo CPU nelle "comunicazioni" deve corrispondere al vero indirizzo CPU.
4-Nelle impostazioni di rete il numero massimo degli indirizzi non deve essere inferiore a nessun indirizzo usato.
5-Il cavo di comunicazione deve avere il cablaggio corretto.
6-Le variabili di progetto devono essere coerenti con le variabili del PLC.

Ciao
Ivan

Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 29 ago 2008, 7:14
da demerzel
In linea di massima dovrebbe essere tutto ok. Però stamattina ricontrollo tutti i punti che mi hai elencato e poi faccio sapere. Grazie.
Massimo.

Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200

Inviato: 31 ago 2008, 20:20
da demerzel
Ok, ci sono riuscito. Ho fatto una connessione PPI con due master (TP e STEP7) e uno slave, il PLC. Velocità forzata a quella minima (lo consiglia il manuale dell'S7) e tutto è andato ok. Grazie ancora.