E' possibile che un tecnico abilitato (progettista iscritto ad albo) possa rilasciare una DIRI su di un impianto di illuminazione pubblica ?
Se si, quali sono le veriche da effetuare su tale impianto, dal quadro generale, alle linee di alimentazione
L'impianto è in classe I
DIRI per impianto illuminazione pubblica
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Un impianto di illuminazione pubblica, a meno che non venga considerato a servizio di un edificio, non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 quindi "non vale" il concetto di DIRI come è intesa per gli impianti elettrici.
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Igor
-
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Si, su quello che dite sono informato ed è giusto, però mi insegnate che per impianti di illuminazione pubblica nuovi, il comune può inserire nel contratto di appalto la clausula, che venga rilasciata la DICO a fine lavori.
DICO può essere non legata al DM 37 come modulistica però è sempre una Dichiarazione.
La mia domanda iniziale sulla DIRI, perché in un impianto di illuminazione pubblica non provvisto di nessuna documentazione "impianto datato" da denunciare in base al DPR 462 "il comune si vuole mettere in regola"
Quando ARPAL farà le verifiche, che documentazione da poter presentare alla richiesta di detta verifica ?
Saluti
DICO può essere non legata al DM 37 come modulistica però è sempre una Dichiarazione.
La mia domanda iniziale sulla DIRI, perché in un impianto di illuminazione pubblica non provvisto di nessuna documentazione "impianto datato" da denunciare in base al DPR 462 "il comune si vuole mettere in regola"
Quando ARPAL farà le verifiche, che documentazione da poter presentare alla richiesta di detta verifica ?
Saluti
-
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
scusate,semplice curiosità.di che tipo di illuminazione state parlando? pedonale,stradale,parco,zona antistante pubblico edificio...grazie
rientra negli impiannti all'aperto? rigrazie
rientra negli impiannti all'aperto? rigrazie
-
elettroigor
2.058 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 769
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
elettroigor ha scritto:scusate,semplice curiosità.di che tipo di illuminazione state parlando? pedonale,stradale,parco,zona antistante pubblico edificio...grazie
rientra negli impiannti all'aperto? rigrazie
Illuminazione pubblica, dalla parola stessa: l'illuminazione stradale, l'illuminazione del parco, l'illuminazione del sottopasso, illuminazione antistante pubblico edificio, ecc.
e quindi si rientra negli impianti all'aperto
-
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Non so se sto per dire qualcosa di sensato, ma per come la vedo io potresti fare qualcosa di simile ad una DIRI, nel senso di fare delle verifiche per dire se l'impianto è sicuro. Una relazione, un rilievo...
Ad una mia domanda simile, riguardante però un lavoro di manutenzione, mi è stato risposto di fare una dichiarazione di corretta installazione.
Non essendoci riferimenti legislativi precisi, non so bene cosa consigliarti, magari qualcuno che ha già esperienza in tal senso ti darà una dritta migliore della mia.
Ad una mia domanda simile, riguardante però un lavoro di manutenzione, mi è stato risposto di fare una dichiarazione di corretta installazione.
Non essendoci riferimenti legislativi precisi, non so bene cosa consigliarti, magari qualcuno che ha già esperienza in tal senso ti darà una dritta migliore della mia.
Igor
-
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
2
voti
Si fa una DIRI senza riferimento al DM 37/08 perché non rientra nel suo campo di applicazione, ma alla regola dell'arte L. 186/68
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16078
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Due domande:
1) non essendo una DIRI vera e propria ai sensi del DM 37/08 può essere rilasciata anche dall'installatore?
2) le linee sia dorsali sia di derivazione verso i pali, sono in cavo con guaina però, essendo comunque l'impianto datato e sebbene i cavi a vista si presentino in buono stato, non presentano alcuna stampigliatura con i dati del cavo come ci si comporta per valutarne l'adeguatezza?
1) non essendo una DIRI vera e propria ai sensi del DM 37/08 può essere rilasciata anche dall'installatore?
2) le linee sia dorsali sia di derivazione verso i pali, sono in cavo con guaina però, essendo comunque l'impianto datato e sebbene i cavi a vista si presentino in buono stato, non presentano alcuna stampigliatura con i dati del cavo come ci si comporta per valutarne l'adeguatezza?
0
voti
conte.gio ha scritto:Due domande:
1) non essendo una DIRI vera e propria ai sensi del DM 37/08 può essere rilasciata anche dall'installatore?
Si, dipende da chi la vuole e per quale scopo.
conte.gio ha scritto:2) le linee sia dorsali sia di derivazione verso i pali, sono in cavo con guaina però, essendo comunque l'impianto datato e sebbene i cavi a vista si presentino in buono stato, non presentano alcuna stampigliatura con i dati del cavo come ci si comporta per valutarne l'adeguatezza?
La stampigliatura dei cavi non è indicativo di nulla... per valutarne la loro conformità non c'è alternativa alla misura d'isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16078
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti