salve a tutti sto impazzendo o installato 3 telecamere che a giramano ogni mese se ne brucia una la tensione di ingresso e di 231 volt che entra dentro un gruppo di continuita e poi va negli alimentatori delle telecamere o cambiato di tutto tra alimentatori e gruppo e di conseguenza le telecamere bhoooooooooooo
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

5
voti

[2] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 nov 2011, 23:07

Direi che prima di tutto sarà necessario scrivere in una forma di italiano leggibile.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10126
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 21 nov 2011, 22:23

buona sera ingegnere e grazie per la risposta mhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[4] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 21 nov 2011, 22:35

E' qui che regalano le vocali? :-|
Mah.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

1
voti

[5] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto Utenteangus » 21 nov 2011, 22:43

Tornando un attimo al topic, direi che è difficile dare una risposta precisa "da qui".
Potrebbe banalmente trattarsi di materiale scadente/difettoso...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
7.926 4 6 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3676
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

4
voti

[6] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 nov 2011, 10:44

Credo che si tratti di sovratensioni transitorie che superano al soglia di sicurezza standard dei 250VAC come riferimento della massima tensione di alimentazione...i alcuni casi, le tensioni possono arrivare anche a 270VAC entro un secondo di tempo max...

Poi, l'UPS di servizio, potrebbe essere un modello economico che non assolve la funzione di limitazione delle sovratensioni....oppure, tensioni transienti di scariche atmosferiche che provocano la solita sovratensione da 8/20 microsecondi....una scarica da pochi microsecondi richiede un dispositivo molto veloce...


Soluzione:---
Protezione combinata spd a limitazione di tensione tipo "varistore", associato a UPS professionale...esistono anche filtri di rete professionali x unità HI-FI, PC, TV cc...etc etc...

Con una protezione combinata professionale di questo tipo, non dovrebbero esserci + problemi d questo genere...d'altronde, esistono in commercio UPS C****si, da 4**** euro ...."cosa pretendiamo....???...la botte piena e la moglie ubriaca...??"""
Avatar utente
Foto Utenteelettro
943 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2803
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto UtenteGCV » 24 nov 2011, 15:02

Ma i circuiti di alimentazione delle telecamere hanno generalmente dei fusibili a monte a protezione prorpio del componente.
Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 9:50

0
voti

[8] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 nov 2011, 16:03

Quoto Foto Utenteelettro :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14609
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti