salve a tutti sto impazzendo o installato 3 telecamere che a giramano ogni mese se ne brucia una la tensione di ingresso e di 231 volt che entra dentro un gruppo di continuita e poi va negli alimentatori delle telecamere o cambiato di tutto tra alimentatori e gruppo e di conseguenza le telecamere bhoooooooooooo
-
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
buona sera ingegnere e grazie per la risposta mhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
E' qui che regalano le vocali?
Mah.

Mah.
Igor
-
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
1
voti
Tornando un attimo al topic, direi che è difficile dare una risposta precisa "da qui".
Potrebbe banalmente trattarsi di materiale scadente/difettoso...
Potrebbe banalmente trattarsi di materiale scadente/difettoso...
in /dev/null no one can hear you scream
4
voti
Credo che si tratti di sovratensioni transitorie che superano al soglia di sicurezza standard dei 250VAC come riferimento della massima tensione di alimentazione...i alcuni casi, le tensioni possono arrivare anche a 270VAC entro un secondo di tempo max...
Poi, l'UPS di servizio, potrebbe essere un modello economico che non assolve la funzione di limitazione delle sovratensioni....oppure, tensioni transienti di scariche atmosferiche che provocano la solita sovratensione da 8/20 microsecondi....una scarica da pochi microsecondi richiede un dispositivo molto veloce...
Soluzione:---
Protezione combinata spd a limitazione di tensione tipo "varistore", associato a UPS professionale...esistono anche filtri di rete professionali x unità HI-FI, PC, TV cc...etc etc...
Con una protezione combinata professionale di questo tipo, non dovrebbero esserci + problemi d questo genere...d'altronde, esistono in commercio UPS C****si, da 4**** euro ...."cosa pretendiamo....???...la botte piena e la moglie ubriaca...??"""
Poi, l'UPS di servizio, potrebbe essere un modello economico che non assolve la funzione di limitazione delle sovratensioni....oppure, tensioni transienti di scariche atmosferiche che provocano la solita sovratensione da 8/20 microsecondi....una scarica da pochi microsecondi richiede un dispositivo molto veloce...
Soluzione:---
Protezione combinata spd a limitazione di tensione tipo "varistore", associato a UPS professionale...esistono anche filtri di rete professionali x unità HI-FI, PC, TV cc...etc etc...
Con una protezione combinata professionale di questo tipo, non dovrebbero esserci + problemi d questo genere...d'altronde, esistono in commercio UPS C****si, da 4**** euro ...."cosa pretendiamo....???...la botte piena e la moglie ubriaca...??"""