Giuliano58 ha scritto:Tanto per saperne un po' di più:
se la pannellatura attualmente di polistirolo fosse realizzata con materiale REI, quindi crea una compartimentazione. Lo spazio tra questa ed il soffitto non presenta materiali infiammabili né impianti.
In questo caso posso evitare la rilevazione?
Le condizioni da rispettare sarebbero le medesime di cui sopra, non centra nulla il compartimento REI.
Giuliano58 ha scritto:E aggiungo: se in questo spazio compartimentato transitasse una canalizzazione con cavi elettrici, è corretto realizzare una rilevazione incendi con cavi termosensibili posati SOLO nel canale?
Certo.