Salve a tutti sono nuovo del forum, ho dei quesiti da sottoporvi spero mi possiate aiutare.
Sono un perito elettrotecnico abilitato nel 2004 ma iscritto nel 2014.
Ho un amico che è amministratore di condominio e dovendo mettere a norma la documentazione degli impianti mi chiedeva se potevo occuparmene io.
Le mie domande sono :
1) Posso fare la DI.RI. per impianti elettrici ? (qualora le verifiche a vista e strumentali siano ok)
2) Posso fare la DI.RI per impianto messa a terra? (qualora le verifiche a vista e strumentali siano ok)
3)La denuncia dell'impianto di terra (se posso fare la DI.RI.) deve inviarla l'amministratore?
4)E' necessario produrre una relazione ed un certificato per le scariche atmosferiche per il condominio anche se autoprotetto?
5) Nel caso in cui ci sia la DI.CO. e la denuncia impianto di messa a terra è necessario comunque avere anche una relazione ed un certificato per le scariche atmosferiche per il condominio anche se autoprotetto?
Scusa le troppe domande ma dovrò dare una risposta all'amministratore.
Grazie infinite
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17021
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:

Messaggio da Foto UtenteMike »

1) no, perché non hai 5 anni di professione alle spalle
2) vedi 1)
3) la denuncia impianto di terra va fatta solo se c'è personale alle dirette dipendenze del condominio
4) E' sufficiente la relazione dove si dimostra l'autoprotezione
5) Se il condominio non è un luogo di lavoro o non è soggetto a controllo VVF non c'è alcun obbligo, salvo le responsabilità derivanti dal codice civile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto Utentefabiodax
5 4
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 mar 2014, 18:22

Messaggio da Foto Utentefabiodax »

Grazie mille per le risposte in ultimo volevo sapere se per esercitare si intende solo da quando sono iscritto o nel conteggio dei 5 anni posso includere collaborazioni o assunzioni con contratto presso studi professionali?
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

Messaggio da Foto Utenteandreandrea »

L'art. 7 del DM 37/2008 dice che la dichiarazione di rispondenza può essere resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e che abbia esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Quindi le collaborazioni o le assunzioni con contratto non contano.

@ Foto UtenteMike
Da dove deriva l'obbligo della valutazione del rischio da fulmine in caso di attività soggetta a controllo VVF?
Avatar utente
Foto Utentefabiodax
5 4
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 mar 2014, 18:22

Messaggio da Foto Utentefabiodax »

L'0bbligo della valutazione del rischio nel caso in cui l'amministratore in quel condominio è datore di lavoro, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17021
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:

Messaggio da Foto UtenteMike »

andreandrea ha scritto: Da dove deriva l'obbligo della valutazione del rischio da fulmine in caso di attività soggetta a controllo VVF?
A memoria non ricordo, era sicuramente previsto dalla regolamentazione precedente (per es. DPR 689/59). Con l'aggiornamento normativo e del DPR 151/11 devo verificare i riferimenti "d'obbligo", sicuramente una valutazione del rischio incendio non può tenerne conto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

Messaggio da Foto Utenteandreandrea »

Grazie per la risposta.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

Messaggio da Foto Utenteandreandrea »

fabiodax ha scritto:l'amministratore in quel condominio è datore di lavoro, giusto?
Giusto.