nel tuo sistema di monitoraggio vi è una indicazione del numero di giri del rotore della macchina asincrona? Misuri anche la coppia applicata all'albero del rotore? Una seconda domanda, il tuo generatore alimenta per caso dei carichi in isola. Questo, ad esempio, potrebbe spiegare il leggero squilibrio delle correnti.
Io penso che il momento della schermata corrisponda ad un punto di funzionamento a vuoto, praticamente il rotore sta girando alla velocità di sincronismo e quindi non genera coppia cioè potenza. Faccio questa affermazione perché se lo screenshot corrisponde ad un funzionamento da generatore si nota che la corrente che eroga la macchina è di circa 172A che a occhio e croce dovrebbe corrispondere alla corrente a vuoto, quindi corrente totalmente magnetizzante tale per cui il power factor si attesta a quel valore indicato dalla screenshot. Anche se come indicato da


mentre dal rapporto di potenze ottengo

è strano.... evidentemente fa qualche giochetto strano con le armoniche
I 172A che misura il tuo sistema non sono certo quelli indicati nella scheda da te uplodata, cioè non sei nelle condizioni nominale e quindi probabilmente il rotore non è a 1512rpm.
Concludo dicendoti che serve coppia a quel motore ergo serve una velocità del vento maggiore.
Un saluto.