Ciao a tutti. Dalla CEi 64.8: <<Il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere con un minimo di 16 mm.>>
Non è che intendevano scrivere che il diametro esterno minimo è il DN16?
perché scritta così vorrebbe dire che si deve partire da un DN25, visto che nemmeno il DN20 ha un diametro interno di 16mm
Il diametro minimo è 16 mm. All'interno di quei 16 mm puoi avere un fascio di cavi che non superi 1,3 (non 1,5 ma vado a memoria) volte il suo diametro
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
"il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere , con un minimo di 16mm"
Sbagliando la punteggiatura si cambia il significato della frase
i 16 mm si riferiscono al diametro minimo interno dei tubi. Quindi per esempio un tubo con diametro interno 16 mm con al suo interno 3 cordine da 1,5mmq soddisfano la norma.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
522.8.1.1 Si raccomanda di prevedere la sfilabilità dei cavi; a tal fine si consiglia che il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare sia pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 10 mm.
Per i canali e le passerelle a sezione diversa dalla circolare si consiglia che il rapporto tra la sezione stessa e l’area della sezione retta occupata dai cavi non sia inferiore a 2
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Mike, attilio, MassimoB credo che conte.gio si riferisse ad un altro aspetto. Se interpreto alla lettera (essendo i 16 mm riferiti al diametro interno del tubo), allora il tubo pieghevole da 16 (diam. interno 10,7) e quello da 20 (diam interno 14,1) non li potrò utilizzare.
Come già evidenziato da conte.gio il tubo da 25 (diam. interno 18,3) sarebbe la taglia da cui partire.